Problèmes découverts dans la chaîne centum vp

2017-08-07View Original

Thread Content

Dans la chaîne logique, le terminal de sortie est HV-109.CSV.0 ; HV109 est la vanne. Qu’est-ce que CSV ? Que représentent respectivement les valeurs 0, 1 et 2 ?; Que signifie L dans SW-412.PV.L, et quels sont les autres attributs de SW-412.PV ?
Reply #22017-08-08
CSV correspond au bloc fonctionnel SIO ; pour une vanne, cela signifie généralement 0 pour fermé et 1 pour ouvert. Correspond à l’arrêt de la pompe 0 et le démarrage de la pompe 2. Il y a aussi des fonctions spéciales comme avancée/rétrogradation/arrêt intermédiaire, etc. PV correspond au commutateur commun SW.
Reply #32017-08-08
Le CSV est utilisé pour la connexion en chaîne, généralement uniquement pour 0 et 2 ; pour les vannes, 0 signifie fermé et 2 signifie ouvert. Quant à PV.L, il est également utilisé pour l’affectation dans la connexion
Reply #42017-08-08
SW-412 est une variable à états, que représente le L dans SW-412.PV.L ?
Reply #52017-08-08
La signification de L dépend de la valeur assignée précédemment

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.