La hauteur de la jauge de niveau à volet magnétique du dégazeur est de 2 000 mm et la plage de mesure de l'émetteur est de -1 300 mm à 1 300 mm. Le cylindre d'équilibrage du dégazeur est un récipient d'équilibrage à double chambre et le côté vapeur a été rempli d'eau. La plage de mesure du transmetteur est désormais modifiée à -2000--0 mm, mais la valeur mesurée s'écarte considérablement de la valeur réelle. La plage de mesure du transmetteur est-elle correctement réglée ?
La plage de mesure doit être calculée selon la formule (Hρg). Étant donné que la densité change avec le changement de température, observez les résultats de mesure après stabilisation. S'il n'est pas synchronisé, il peut être ajusté en ligne.
Recréez la phrase. Le professeur Zhu a raison. La description de la question n’est pas claire et il est difficile d’y répondre ! ;P
L'affiche originale disait : « La hauteur de la jauge de niveau à volet magnétique est de 2 000 mm. » On estime que l'erreur est importante en raison de la comparaison avec la jauge de niveau à volet magnétique. Les points de prélèvement du vase d'équilibrage à double chambre sont-ils cohérents avec celui-ci ?
Je l'ai lu plusieurs fois et je ne le comprends toujours pas. Pouvez-vous me donner une photo ?
Vous disposez d'un tube d'équilibre. Quelle quantité de liquide est versée ? Vous ne pouvez certainement pas saisir directement un entier. Il est nécessaire de se rendre sur place pour calibrer le volet magnétique.
C'est quoi ton émetteur exactement ?
S'il s'agit d'un transmetteur de pression différentielle, pourquoi le réglez-vous sur -2000-0 ? N'est-ce pas réglé sur le DCS ? Le point zéro et la plage KPa ne doivent-ils pas être réglés sur l'émetteur ? C'est vraiment déroutant. Mais selon votre situation actuelle, il y a un problème avec le réglage de la plage zéro de votre émetteur. Je vous enverrai plus tard une méthode de calcul de la portée du point zéro d'un récipient d'équilibrage à double chambre.
Le transmetteur de pression différentielle peut être réglé en fonction de la colonne d'eau. Il a omis l'explication et il n'y a pas lieu d'être sérieux. Mais la colonne d'eau de correction de la température est nécessaire. Le DCS peut être défini en mètres ou en pourcentages. nous * Pourcentage.
Jetez un oeil et analysez-le, je suppose que votre réglage de pression différentielle n'est pas assez précis.