Exemples de diagnostic des pannes dans les circuits d’instruments et de dispositifs en système à deux fils

2017-08-10View Original

Thread Content

Cet article est une reproduction ; titre original : (Analyse et résolution des pannes des circuits des instruments en système à deux fils). Les pannes des circuits des instruments en système à deux fils constituent également un problème fréquent, tels que les courts-circuits sur les lignes de signal, les courts-circuits entre lignes, ou les courts-circuits entre les lignes et la terre. Parmi ceux-ci, le court-circuit entre le fil et la terre se divise en : court-circuit du terminal positif par rapport à la terre, et court-circuit du terminal négatif par rapport à la terre ; les phénomènes de panne dans ces deux cas sont complètement différents. Si la prévision n’est pas exacte, des difficultés considérables surviendront certainement lors de la réparation réelle. Je partage avec vous un cas récent de panne sur le circuit d’un instrument en système à deux fils que j’ai rencontré. Le processus réel de réparation a été très compliqué, et je le présente ici à titre d’exemple : il s’agissait d’un transmetteur de pH en système à deux fils, alimenté par une carte DCS, qui émettait en même temps un signal de 4~20 mA vers cette carte. Le schéma est approximativement le suivant : http://www.hfybdl.com/u/9e2e642f-ce63-4fbc-bfe2-9749560b319f/image/636305197292365778.jpg Ainsi, la panne rencontrée cette fois-ci est la suivante : l’alimentation du transmetteur de pH sur site fonctionne normalement, l’indicateur affiche des valeurs normales, et la valeur de pH est de 6,8. Cependant, le DCS indique un état en circuit ouvert, le canal n’a reçu aucun signal de 4 à 20 mA. Après avoir examiné la situation générale, la première chose à vérifier est si la tension du canal est normale ; il s’agit alors de trouver dans le boîtier DCS les bornes de connexion du circuit du pH-mètre ainsi que le canal de la carte. Désolidarisez à nouveau le fusible du terminal de connexion, et utilisez le multimètre en mode tension continue pour vérifier si le canal produit une tension continue, comme indiqué sur la figure ci-dessous. La valeur mesurée est de 22 V, ce qui est dans la plage normale. http://www.hfybdl.com/u/9e2e642f-ce63-4fbc-bfe2-9749560b319f/image/636305198170803321.jpg Une fois que la tension mesurée est normale, utilisez le mode courant en mA du multimètre, connecté en série aux deux extrémités du boîtier fusible, pour vérifier si le signal de courant du circuit est normal, comme indiqué sur la figure ci-dessous. La valeur mesurée est de 11,8 mA, ce qui correspond à la valeur affichée par le pH-mètre sur site, soit 6,8 (l’échelle du pH va de 0 à 14). http://www.hfybdl.com/u/9e2e642f-ce63-4fbc-bfe2-9749560b319f/image/636305198616496103.jpg La dépannage est à présent sans issue : configuration incorrecte ? Le canal de la carte est-il encore endommagé ? J’ai essayé toutes sortes de méthodes : réconfigurer le montage, remplacer les fusibles, changer les chemins de câblage, etc., mais rien n’a changé ; je ne comprends pas pourquoi. Il est évident que la direction envisagée dès le départ a déjà dévié. 。 。 。 。 1000 mots sont omis ici. Après divers problèmes, compte tenu d’une panne sur la ligne, mais on n’avait pas encore déterminé quelle en était exactement la cause à l’époque. On commence par vérifier les câbles : on déconnecte tous les connecteurs et les transmetteurs sur site, on contrôle les connexions, on mesure la résistance des circuits, la résistance d’isolement, etc. Finalement, les nuages se dissipent et on voit la lumière ! Veuillez consulter l’image ci-dessous : http://www.hfybdl.com/u/9e2e642f-ce63-4fbc-bfe2-9749560b319f/image/636305198935828664.jpg Attention : au symbole de mise à la terre du terminal négatif. Oui, la mesure de la résistance du circuit montre que la résistance entre le terminal négatif et la terre n’est que de quelques ohms, ce qui indique un court-circuit par rapport à la terre. Ainsi, on peut expliquer les phénomènes de panne mentionnés ci-dessus : étant donné que le terminal négatif est mis à la terre, l’alimentation du terminal positif ne pose pas de problème, c’est pourquoi l’indicateur sur site affiche des valeurs normales. Cependant, le signal 4~20 mA n’est pas retourné vers le canal de la carte DCS, mais est redescendu vers la terre, ce qui fait que le système DCS affiche ce canal comme étant en circuit ouvert. Dans ce cas, il n’y a pas d’autre solution que de refaire le câblage.
Reply #22017-08-10
Merci pour le partage, plus de points...
Reply #32017-08-10
« La technologie dépend des instruments » histoire ~~ haha~~
Reply #42017-08-31
Bonjour, auteur du post. Bonne article. Il y a encore une question, pourriez-vous m’aider ? Dans un schéma électrique, si le circuit est coupé, il n’y a pas de courant dans tout le circuit. Mais pourquoi y a-t-il encore du courant aux deux extrémités de la fusible après que ce circuit a été mis à la terre ?
Reply #52017-08-31
Une autre question : pourquoi les assurances sont-elles généralement intégrées dans la ligne principale ? Et pas sur la ligne négative ?
Reply #62017-08-31
Vous êtes trop aimable. Ce n’est pas vraiment une demande de conseil ; il est indiqué au début de l’article qu’il s’agit d’une reprise. Moi-même, je ne suis qu’un débutant dans ce domaine et j’apprends encore. Le but de publier cet article est de le partager avec tout le monde afin de progresser ensemble.
Reply #72017-09-01
C’est un très bon partage de cas, merci

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.