HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Le niveaumètre à double bride est sale

2017-08-11View Original

Thread Content

Le niveaumètre de la tour de refroidissement rapide que j’ai installé est un niveaumètre à double bride. Il y a un problème avec le niveau : il suffit de démonter la bride inférieure par l’orifice de la bride. Il y a de la saleté à l’intérieur du tuyau de la bride. Est-ce que cette saleté dans le tuyau affecte l’affichage du niveau ? Veuillez donner votre avis aux experts, merci, plus de points
Reply #22017-08-11
Si tout est nettoyé et remis en place normalement, c’est très probablement le cas ; en rencontrant ce genre de situation à plusieurs reprises, on peut en être certain.
Reply #32017-08-11
Les pannes à double bride sont causées par de nombreuses raisons ; le seul phénomène que vous mentionnez ne suffit pas à déterminer l’origine de la panne. Cependant, la saleté de la bride inférieure peut indiquer plusieurs problèmes : 1. La saleté du fluide entraîne une variation de sa densité ; 2. Les dépôts à la bride inférieure ont certainement un impact sur l’indication : dans les cas légers, cela ralentit la réponse de l’instrument, et dans les cas graves, cela empêche l’instrument de mesurer correctement
Reply #42017-08-11
Tant que cela ne colle pas dessus et que cela n’affecte pas la prise de pression, il n’y a pas de gros problème. Vous pouvez essayer de le nettoyer avant d’observer à nouveau
Reply #52017-08-12
Puisque c’est déjà démonté, ajoutez en même temps un réservoir de séparation, remplissez-le de fluide de séparation et remettez-en régulièrement. Ainsi, vous pourrez être tranquille à l’avenir
Reply #62017-08-12
On peut ré choisir un transmetteur à membrane convexe en fonction de la longueur de la bride, ce qui devrait permettre de résoudre le problème des saletés mentionné
Reply #72017-08-12
Des particules solides présentes sur la bride inférieure peuvent comprimer la membrane, ce qui entraîne une indication de niveau trop élevée ou hors plage. J’ai un équipement à double bride installé dans un réservoir de méthanol de sodium, et ce problème se produit également en hiver en raison des cristaux. Il est recommandé d’utiliser une capsule à insertion ou de nettoyer soigneusement le fond du réservoir.
Reply #82017-08-12
Il faut d’abord clarifier quelles sont les anomalies observées chez le niveaumètre : des fluctuations importantes et irrégulières, une indication inexacte, ou bien un blocage qui l’empêche de fonctionner. Il faut trouver la cause en se basant sur le phénomène.
Reply #92017-08-12
Installer un dispositif de lavage ; une seule passe de liquide de lavage par équipe de surveillance en alternance suffit
Reply #102017-08-12
Le débitmètre de niveau à double bride que j’utilise peut parfois voir sa membrane obstruée par des saletés, ce qui provoque un niveau faux. Chaque service, on nettoie régulièrement les saletés sur la membrane pour garantir un niveau exact.
Reply #112017-08-12
Il y aura certainement un impact. Le principe de mesure du niveau avec deux brides consiste à utiliser la différence de pression entre le haut et le bas du niveau du liquide, puis à diviser par la densité pour obtenir la hauteur du niveau (ce qui peut être utilisé lorsque le liquide est sous pression). Mais maintenant qu’il y a des débris dans le tuyau, imaginez : si la pression est mesurée normalement sur une bride, mais qu’il y a des impuretés sur l’autre bride, les densités étant différentes, cela aura forcément un effet. Si le tuyau est complètement bouché, la mesure ne sera certainement pas précise; Si seule une partie est bouchée, l’appareil de mesure peut afficher des valeurs, mais la réponse est lente ; les résultats sont parfois précis et parfois non. Il est conseillé de vérifier l’état actuel du matériau, ou d’installer une vanne de décharge pour évacuer régulièrement les débris
Reply #122017-08-12
Il y a de la saleté sur la bride inférieure, pourquoi la densité est-elle différente ? Je ne comprends pas très bien, pourriez-vous m’expliquer ? Merci
Reply #132017-08-12
Pourriez-vous expliquer le principe spécifique du niveaumètre à double bride ?
Reply #142017-08-12
Pression = densité × accélération de la gravité × hauteur
Reply #152017-08-13
Tout d’abord, s’il y a de la saleté du côté de n’importe quelle des deux brides d’un niveau à double bride, cela affectera le niveau. Pensez-y ainsi : même si le point zéro de l’appareil est correctement réglé, en cas de saleté du côté de la pression positive ou négative, le point zéro de l’appareil changera, ce qui entraînera inévitablement une mesure imprecise du niveau, ce qui revient plus ou moins au décalage du point zéro.
Reply #162017-08-15
Il y a des dépôts sur la bride inférieure, ce qui a certainement un impact sur la compression de la membrane ; il peut y avoir des écarts entre les données mesurées et la réalité, mais ce n’est pas absolu
Reply #172017-08-16
Il est possible de changer la direction de l’ouverture de la bride du dispositif, en passant d’une ouverture horizontale à une ouverture vers le haut à 45°, afin de résoudre le problème.
Reply #182017-08-16
D’après mon expérience, 80 % des cas de niveau d’eau inexact sont dus à de la saleté
Reply #192017-08-16
C’est difficile à dire, il vaut mieux tout nettoyer et voir comment ça fonctionne
Reply #202017-08-18
Il y a certainement un impact : premièrement, changer la méthode de mesure (changer l’instrument), deuxièmement, changer la manière d’installation, troisièmement, si c’est accepté, il ne reste plus qu’à nettoyer régulièrement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.