Ce post a été modifié pour la dernière fois par xh8618 le 21/08/2017 à 08:01 : bg9.png (problème de questions trouvées, 4 erreurs au total). Le niveaumètre à double bride d’origine dans le réservoir de condensat à basse température ne donnait pas de mesures précises en raison de la rupture de la membrane. Un ouvrier l’a transformé en niveaumètre à différence de pression avec tuyau de transmission, comme indiqué sur la figure 2. Quelles sont les défauts de ce niveaumètre modifié ? Veuillez les énumérer et les expliquer en les corrigeant. Après réponse, les réponses de référence sont visibles ; ceux qui ont raison ou qui mentionnent les points clés obtiennent des points. La réponse est ① Le réservoir de condensation doit être situé en dessous de la bride supérieure, avec un entrée en hauteur et une sortie en bas ; ②Les tuyauteries des côtés positif et négatif du transmetteur de différence de pression sont inversées. ③ Le transmetteur doit être en dessous de la bride inférieure. ④ Le niveaumètre à différence de pression à tube guide doit être équipé d’un groupe de cinq vannes —————————————————————————————————————————————————————————————— La période de validité de la question est d’une semaine ; aucune note ne sera attribuée après cette date, date limite : 207.08.18. Critères de notation : erreur = 1 richesse pour participation, réponse *incomplète* = 2 à 6 points, réponse correcte = 8 richesses, réponse correcte avec explication détaillée + compléments de réponse insuffisants = 10 à 15 richesses. Veuillez noter selon ces critères. Note : Si des modifications sont apportées après la réponse, seuls les participants recevront des points. Pour un spam malveillant continu, 2 points seront déduits à chaque fois, sans plafond. Les chiffres purs, les émoticônes uniquement, ainsi que les lettres tapées au hasard et sans rapport avec la réponse sont considérés comme du spam malveillant. Des avertissements seront donnés trois fois avant que des points ne soient déduits.
Reply #22017-08-12
①Le réservoir de condensation doit être situé en dessous de la bride supérieure ; il doit avoir une entrée en hauteur et une sortie en bas; ②Les tuyauteries des côtés positif et négatif du transmetteur de différence de pression sont inversées. ③ Le transmetteur doit être situé en dessous de la bride inférieure. ④ Le niveaumètre à différence de pression à tube guide doit être équipé d’un ensemble de cinq vannes
Reply #32017-08-12
Les côtés positif et négatif du transmetteur sont inversés, il n’y a pas de groupe de cinq vannes, la position d’installation du réservoir de condensation est incorrecte, le transmetteur doit être installé en dessous de la bride inférieure
Reply #42017-08-12
①Le réservoir de condensation doit être situé en dessous de la bride supérieure ; il doit avoir une entrée en hauteur et une sortie en bas; ②Les tuyauteries des côtés positif et négatif du transmetteur de différence de pression sont inversées. ③ Le transmetteur doit être situé en dessous de la bride inférieure. ④ Le niveaumètre à différence de pression à tube guide doit être équipé d’un ensemble de cinq vannes.
Reply #52017-08-12
1. Les côtés haute et basse pression du transmetteur sont inversés. 2. Le réservoir de condensation doit avoir une entrée en hauteur et une sortie en bas. 3. Le réservoir de condensation doit se trouver au-dessus de la bride, sans être aligné avec elle. 4. Le tuyau de mesure de pression en phase liquide ne doit pas être orienté vers le haut.
Reply #62017-08-12
1. Les connexions positives et négatives du transmetteur sont inversées; 2. Si la position d’installation du transmetteur est trop élevée, il doit être installé en dessous de la bride de phase liquide ; 3. La position du réservoir de condensation est incorrecte ; il doit être installé à niveau avec l’orifice de phase gazeuse ; 4. Aucune vanne de fermeture, vanne de décharge ou vanne de vidange n’a été installée ;
Reply #72017-08-12
1. Dans les systèmes à vapeur, que ce soit en termes de pression ou de niveau de liquide, on n’a généralement pas besoin de tuyaux de mesure de pression ni de capillaires.
Reply #82017-08-12
Pourquoi ne peut-on pas l’utiliser ? On peut très bien l’utiliser, car elle permet de résoudre efficacement le problème des fluctuations de niveau. Les modèles ordinaires de capillaires atteignent plus de 200 °C, tandis que les modèles pour hautes températures atteignent 300 °C. Les niveaumes pour les condensats de vapeur à basse pression ne posent absolument aucun problème, et il n’est pas nécessaire de les isoler thermiquement
Reply #92017-08-12
L’instrument est au-dessus de zéro, les polarités positive et négative sont inversées, il n’y a pas de valve primaire
Reply #102017-08-12
1. Les chambres de mesure positive et négative du transmetteur sont inversées.
2. Le réservoir de condensation doit avoir l’entrée en haut et la sortie en bas.
3. Le point zéro de mesure est décalé.
4. Un groupe de trois vannes doit être ajouté
Reply #112017-08-12
1. Aucune vanne n’est installée entre le tuyau de mesure et le réservoir; 2. Aucun groupe de trois vannes n’a été installé ; 3. Pas de vanne de décharge ; 4. L’installation du réservoir de condensation est incorrecte : il doit être connecté de haut en bas, avec une sortie depuis la partie inférieure du réservoir vers le transmetteur ; 5. Une vanne de décharge doit être installée en haut du réservoir de condensation ; 6. Le condensat est dirigé vers le côté à pression négative, tandis que la chambre à pression positive est reliée à la phase liquide.
Reply #122017-08-12
Dernière modification de ce post par ceybwang le 12/08/2017 à 12:26 : ① Le réservoir de condensation doit être situé en dessous de la bride supérieure, et il doit avoir une entrée en hauteur et une sortie en bas; ②Les tuyauteries des côtés positif et négatif du transmetteur de différence de pression sont inversées. ③ Le transmetteur doit être situé en dessous de la bride inférieure. ④ Le niveaumètre à différence de pression à tube guide doit être équipé d’un ensemble de cinq vannes
Reply #132017-08-12
Pourquoi ne peut-on pas l’utiliser ? On peut très bien l’utiliser, car elle permet de résoudre efficacement le problème des fluctuations de niveau. Les modèles ordinaires de capillaires atteignent plus de 200 °C, tandis que les modèles pour hautes températures atteignent 300 °C. Les niveaumes pour les condensats de vapeur à basse pression ne posent absolument aucun problème, et il n’est pas nécessaire de les isoler thermiquement
Reply #142017-08-12
Le réservoir de condensat nécessite un tube d’équilibre en phase gazeuse.
Reply #152017-08-12
1. Le transmetteur est monté à l’envers, avec les polarités inversées.
2. La hauteur de montage du transmetteur doit être ajustée pour qu’elle soit au même niveau que le point de prélèvement de pression positif ou en dessous.
3. La hauteur de montage du réservoir de condensation est incorrecte ; elle doit être au même niveau que le point de prélèvement de pression négatif.
4. Aucun système de chauffage isolant n’a été installé ; en hiver, le capteur risque de geler voire de se détériorer
Reply #162017-08-12
1. La méthode de connexion pour l’installation du tuyau de mesure de pression est incorrecte.
2. Des vannes de base doivent être installées aux points de prélèvement de pression positive et négative
Reply #172017-08-12
1. À mon avis, il faudrait remplacer la membrane en cas de rupture.
2. Le réservoir de condensation doit être parallèle aux brides, afin que l’eau de condensation excédentaire puisse retourner dans la boîtier.
3. Généralement, le côté eau est connecté en positif et le côté vapeur en négatif ; je ne sais pas si cette façon de connecter est correcte.
4. L’installation du transmetteur doit être en dessous ou à niveau des brides
Reply #182017-08-12
1. La position d’installation du transmetteur doit être en dessous du point de prélèvement inférieur.
2. Les chambres positive et négative du transmetteur sont inversées.
3. Le réservoir de condensation ne doit pas être au-dessus du point de prélèvement supérieur.
4. L’entrée du réservoir de condensation se fait par le côté et la sortie par le fond, tandis que le point de prélèvement supérieur est connecté vers le côté.
Reply #192017-08-13
Celui qui n’a pas de chauffage ni d’isolation doit certainement être de type diaphragme pour être possible ? Dans des conditions similaires, par exemple dans des équipements tels que les déaérateurs ou les cuves à vapeur de 40 kg, j’ai également modifié les transmetteurs à différence de pression classiques de manière à ce qu’ils n’aient plus besoin de chauffage ni d’isolation. Devinez comment je les ai modifiés ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.