Thread Content
Mesdames et messieurs, la vanne pneumatique originale s’ouvre en cas de panne ; je souhaite maintenant la faire se fermer en cas de panne. Comment y parvenir ?
Changement de circuit d’air à double action, changement d’état du corps de vanne à simple action.
S’il s’agit d’une vanne de régulation à membrane pneumatique, il faut contacter le fabricant pour une modification ; en général, il n’est pas possible de la modifier sur site.
On ne peut pas modifier le type à double action ; pour celui à action simple à course linéaire, il suffit généralement de retourner l’actuateur, et pour la course angulaire, il suffit de changer la direction de la turbine. Nous avons déjà fait tout cela.
Mon frère a dû se tromper, ceux à action simple ne peuvent pas être modifiés, mais les autres le peuvent.
Sans double action, pas de FC/FO, seule l’action simple suffit
Pour passer une vanne pneumatique du mode fermeture par air au mode fermeture par air, certaines vannes peuvent être ajustées via leur siège ; sinon, il faut les remplacer ou faire appel au fabricant pour un ajustement.
Les actionnements à double effet ont FC/FO, ce qui peut être réalisé en ajoutant un réservoir d’air ; les actionnements à double effet ne connaissent pas de notion d’effet positif ou négatif. Les actionnements à simple effet à course directe ont FO/FC, donc ils ne peuvent pas être modifiés ; pour changer la position du ressort, le levier de la vanne doit nécessairement être raccourci/allongé. Si c’est une course angulaire, alors modification est possible.
Les actionnements à double effet ont FC/FO, ce qui peut être réalisé en ajoutant un réservoir d’air ; les actionnements à double effet ne connaissent pas de notion d’effet positif ou négatif. Les actionnements à simple effet à course directe ont FO/FC, donc ils ne peuvent pas être modifiés ; pour changer la position du ressort, le levier de la vanne doit nécessairement être raccourci/allongé. Si c’est une course angulaire, alors modification est possible.
Après avoir démonté l’organe d’exécution, il suffit de tourner le corps de la vanne de 180°
Peut-on ajouter un positionneur Siemens ?
Frère, tu as dit le contraire : ceux à action simple ne peuvent pas être modifiés. Du côté opposé, il y a un ressort, donc seuls le fabricant ou le remplacement de la vanne peuvent y remédier. Ceux à action double avec réservoir d’air peuvent être modifiés
Frère, tu as dit le contraire : ceux à action simple ne peuvent pas être modifiés. Du côté opposé, il y a un ressort, donc seuls le fabricant ou le remplacement de la vanne peuvent y remédier. Ceux à action double avec réservoir d’air peuvent être modifiés
Frère, tu as dit le contraire : ceux à action simple ne peuvent pas être modifiés. Du côté opposé, il y a un ressort, donc seuls le fabricant ou le remplacement de la vanne peuvent y remédier. Ceux à action double avec réservoir d’air peuvent être modifiés
Ce post a été modifié pour la dernière fois par shiwendong le 20/08/2017 à 11:20. La vanne pneumatique initiale fonctionnait en position ouverte en cas de panne ; on souhaite maintenant qu’elle se ferme en cas de panne. Elle est donc devenue à action simple : la vanne est réglée en position ouverte en permanence, elle s’ouvre lorsque la source d’air est active et se ferme en l’absence de pression d’air. (Dévisser l’actionneur, la vanne est en position fermée ; il suffit de monter l’actionneur pneumatique.) ) Source d’air activée, source d’air désactivée. C’est à double action, il suffit de inverser le signal d’alimentation en air. Méthode simple : se tuer à force de travailler :lol:lol:lol:lol
Action simple : régler la vanne en position ouverte permanente, elle s’ouvre avec l’alimentation en air et se ferme en l’absence d’air. (Dévisser l’actionneur, la vanne est en position fermée ; il suffit de monter l’actionneur pneumatique.) )
S’il s’agit d’un système à action simple, démontez l’actionneur, tournez la vanne de 180°, puis remontez-la.
Tout d’abord, une vanne à double action ne peut pas être qualifiée de fonctionnement en cas de panne ou de fermeture en cas de panne ; on peut au plus parler de fonctionnement en cas de coupure de courant ou de fermeture en cas de coupure de courant; Les vannes à action simple nécessitent une modification de l’actionneur ou de l’action avant/arrière de la vanne