[Partage hebdomadaire de cas d’accidents] Cas d’accident 2 : Problème de fermeture des câbles.

2017-08-14View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par tiandiyi*an le 14/08/2017 à 08:08 : I. Phénomène de panne : De l’eau s’est infiltrée dans le tuyau flexible anti-explosion d’un câble appartenant à une entreprise, atteignant ainsi la soufflante primaire 6A ; cela a provoqué l’arrêt de la soufflante primaire en raison du moteur de la vanne de sortie. Le 11 juillet 2015 à 22h41, les opérateurs de l’unité n°6 ont constaté que le ventilateur primaire 6A s’était arrêté, ce qui a entraîné l’arrêt simultané des moulins à charbon 6A/6C ; la charge de l’unité est alors tombée à 500 MW. Après le déclenchement de l’arrêt du ventilateur, le personnel en service a confirmé que la cause de l’arrêt était l’activation de la protection « ventilateur en fonctionnement avec les obturateurs de sortie complètement fermés ». Une inspection plus approfondie a révélé la présence d’eau à l’intérieur de l’actuateur électrique de l’obturateur de sortie du ventilateur primaire 6A. L’eau a été évacuée et la carte de circuit intégrée à l’intérieur de l’actuateur a été séchée, mais le dispositif ne fonctionnait toujours pas normalement. Finalement, après que des techniciens de maintenance ont remplacé la carte de circuit de contrôle, l’actuateur a fonctionné correctement. Le 12 juillet à 15h10, le ventilateur primaire 6A a été remis en service. II. Analyse des causes : (1) Infiltration d’eau à l’intérieur de l’actionneur de la vanne de sortie du ventilateur primaire 6A, ce qui a entraîné son arrêt. (2) Avec l’arrivée de la saison des pluies, la quantité de pluie augmente, ce qui provoque l’infiltration d’eau dans les supports de câbles. L’eau s’infiltre alors à travers ces supports, le long du câble de l’actionneur électrique situé à la sortie 6A de la pompe principale, et pénètre dans l’actionneur lui-même via le tuyau flexible étanche aux explosions. Cela entraîne un court-circuit sur la carte de commande de l’actionneur. III. Problèmes identifiés : (1) Utilisation non conforme des tuyaux flexibles résistants aux explosions. Tuyau flexible anti-explosion, non connecté à l’aide de raccords anti-explosion, ce qui entraîne une étanchéité insuffisante de la tête électrique. (2) Aucune mesure de drainage des eaux pluviales n’a été prise pour les cages d’installation des câbles et les gaines de passage des câbles. IV. Mesures de prévention : (1) Drainer l’eau des trous des supports à câbles et des gaines de câbles dans toute l’usine, ou utiliser des jonctions en T pour y remédier. (2) Vérifier les étanchéités des instruments de toute l’usine ; ajouter des raccords à bride là où il en manque dans les tuyaux flexibles anti-explosion, et ajouter des joints d’étanchéité là où ils sont absents, afin de garantir correctement l’étanchéité des instruments.
Reply #22017-08-14
Il y en a beaucoup de ce genre sur place, c’est à partager
Reply #32017-08-14
Eh bien, il s’agit de collecter, organiser et résumer certains accidents, afin que tout le monde puisse s’en inspirer et éviter que des incidents similaires ne se reproduisent.
Reply #42017-08-14
Les normes de conception et de construction doivent être ajustées. Nous avons maintenant presque entièrement abandonné les tuyaux flexibles : ils se corrodent, sont difficiles à démonter ou se transforment en poussière, laissent passer l’eau facilement, vieillissent rapidement, il est difficile d’en ajuster la longueur, et ils sont chers... Aujourd’hui, on utilise principalement des tuyaux en PP à leur place. Quel que soit le type de tuyau, tant qu’il n’y a pas de exigences de résistance aux explosions, percer un grand trou à chaque entrée et sortie de connexion.
Reply #52017-08-14
Il est recommandé d’utiliser une connexion de protection de câble discontinue, avec des joints étanches Gran + des gaine de passage
Reply #62017-08-21
Incroyable, soutenez-le :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.