Dernière modification de ce post par tiandiyi*an le 15/08/2017 à 11:15. Dans un circuit de commande en plusieurs étapes, les plages de pression de l’air pour les deux étapes de la vanne en plusieurs étapes doivent être réparties équitablement entre 0,02~0,06 MPa et 0,06~0,10 MPa. Est-ce correct ?
Reply #22017-08-15
La régulation par étapes actuelle est généralement réalisée sur ordinateur, sans nécessiter de réglage sur les vannes ; il suffit que la pression d’alimentation en air soit identique pour chaque vanne.
Reply #32017-08-15
Aujourd’hui, c’est tous DCS : la réglage se fait directement sur le DCS, et les signaux d’entrée des vannes de régulation sont tous de 4-20 mA.
Reply #42017-08-15
La régulation par étapes actuelle est généralement réalisée sur ordinateur, sans nécessiter de réglage sur les vannes ; il suffit que la pression d’alimentation en air soit identique pour chaque vanne.
Reply #52017-08-15
Dans les systèmes de commande par étapes, il existe deux types de vannes de contrôle : celles dont les deux vannes s’ouvrent dans le même sens (ouverture avec deux flux d’air ou fermeture avec deux flux d’air), et celles dont les deux vannes s’ouvrent dans des sens opposés (ouverture avec un flux d’air et fermeture avec un autre flux d’air, ou inversement); Le signal pneumatique de chaque valve de commande est de 20 à 100 kPa ; la plage peut être ajustée via le positionneur électrique de la valve, ou directement dans le DCS ; Il existe trois cas de répartition : la répartition en un seul point, une zone couverte à proximité du point de répartition, et une zone morte à proximité du point de répartition.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.