HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Aidez-moi à analyser les raisons

2017-08-18View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par yuehl le 18/08/2017 à 09:07. Une section du câble de commande des instruments a été endommagée dans chacune des zones des réservoirs et des équipements ; la longueur de la partie brûlée était d’environ un centimètre. Les câbles avant et après la partie endommagée étaient en bon état. Dans la zone des réservoirs, il s’agissait de tuyaux anti-explosion, tandis que dans la zone des équipements, le dommage se trouvait dans une boîte de connexion. La distance entre les deux zones est d’environ deux à trois cents mètres
Reply #22017-08-18
Tu as rencontré un miracle : lol, voyons s’il y a des experts pour nous donner des conseils, on veut aussi apprendre* ! Y a-t-il un risque d’explosion ?
Reply #32017-08-18
L’isolation du câble est mauvaise, et à cause de l’eau qui s’est infiltrée, les deux fils ont fait court-circuit.
Reply #42017-08-18
Alimentation 24 V, avec barrière de sécurité, est-il possible d’avoir un court-circuit ?
Reply #52017-08-18
Alimentation 24 V, avec barrière de sécurité, est-il possible d’avoir un court-circuit ?
Reply #62017-08-18
Est-ce que c’est face à la bride ? Corrosion due à une fuite de bride ?
Reply #72017-08-18
Touché par la foudre, bien que la probabilité soit assez faible
Reply #82017-08-18
Touché par la foudre, bien que la probabilité soit assez faible
Reply #92017-08-18
Touché par la foudre, bien que la probabilité soit assez faible
Reply #102017-08-18
L’opérateur a touché quelque chose de brûlant lors du chauffage avec la tuyauterie à vapeur.
Reply #112017-08-18
Y a-t-il des travaux dans les environs récemment ?
Reply #122017-08-18
Lumière fantôme dans les buissons. Mais ton écart de flanc est aussi trop grand, est-ce que ça va aussi ?
Reply #132017-08-18
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hlgcqx le 18/08/2017 à 12:40. Il s’agit probablement d’un court-circuit : lors du câblage, les gaines étanches anti-explosion peuvent se abîmer à leur surface en raison des tirages. Après un certain temps d’utilisation, l’accumulation de condensation atteint un niveau suffisant pour provoquer un court-circuit aux endroits endommagés. La gaine devient alors en court-circuit avec le sol, générant de la chaleur qui la fait fondre. Il est conseillé d’utiliser des gaines dotées d’une ouverture à l’arrière, ce qui facilite le câblage sans abîmer la couche extérieure du câble
Reply #142017-08-18
Seule une très petite partie a brûlé, d’une longueur ne dépassant pas un centimètre ; le reste est intact. Après avoir réparé les connexions, l’indicateur sur le site fonctionne normalement, tout comme la salle de contrôle. Il s’agit toujours des deux mêmes endroits, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre. Les fils brûlés dans la boîte de connexion se trouvaient à l’intérieur de cette boîte ; ceux dans les goulottes électriques n’ont pas été endommagés
Reply #152017-08-18
Par court-circuit, je ne parle pas d’un court-circuit direct, mais d’un court-circuit avec résistance. C’est équivalent à un manque d’isolation au niveau de l’isolation du câble, ce qui crée une grande résistance en série. Auparavant, j’ai eu un problème avec le DCS qui affichait un niveau à 100 %, alors que le niveau réel sur site était de 50 %. La raison, c’est que l’élévateur de niveau à double bride a été inondé ; après électrolyse de l’eau, cela ressemble à un incendie.
Reply #162017-08-18
Par court-circuit, je ne parle pas d’un court-circuit direct, mais d’un court-circuit avec résistance. C’est équivalent à un manque d’isolation au niveau de l’isolation du câble, ce qui crée une grande résistance en série. Auparavant, j’ai eu un problème avec le DCS qui affichait un niveau à 100 %, alors que le niveau réel sur site était de 50 %. La raison, c’est que l’élévateur de niveau à double bride a été inondé ; après électrolyse de l’eau, cela ressemble à un incendie.
Reply #172017-08-18
Parlons d’autre chose, est-ce que cette montre est une Rossmont falsifiée ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.