Sélection de la vanne de coupure d’urgence pour le réservoir
Thread Content
Pour un réservoir de méthanol de 5000 m³, il est exigé d’installer des vannes de coupure d’urgence aux entrées et sorties. Existe-t-il des vannes de coupure compactes disponibles pour les brides d’entrée et sortie de diamètre DN200 et DN300, avec un écartement de 500 mm entre leurs centres ? La zone des réservoirs ne veut pas effectuer de travail enflammé !Ce produit est adapté aux réservoirs de pétrole dans les entrepôts de pétrole et les usines chimiques (entrepôts), ainsi qu’aux conduites d’entrée et de sortie de liquides. En cas de déversement ou de fuite de pétrole ou de liquides chimiques, ou en cas d’incendie, la vanne de coupure d’urgence se ferme automatiquement pour interrompre l’afflux de ces liquides dangereux. Réduire les accidents d’explosion et d’incendie causés par des fuites, afin de garantir la sécurité des vies et des biens du ** et du peuple. III : Paramètres techniques principaux de la vanne de coupure d’urgence anti-explosion
Modèle du produit : NDFB41-16
Diamètre nominal : DN100, DN150, DN200, DN250, DN300
Type de structure : à piston
Milieu applicable : huiles, produits chimiques, eau, gaz liquéfiés, milieux chimiques faiblement corrosifs
Classe d’anti-explosion : ExdIIBT4 selon GB
Classe de protection : IP65
Pression de fonctionnement : 0,01~1,6 Mpa
Tension de fonctionnement : AC220V±10% et DC24V±10%
Différence de pression minimale : 0,01 Mpa
Matériau du corps de la vanne : acier fondu (un corps en acier inoxydable peut être fabriqué sur demande)
Interface électrique : G1/2
Norme et classe des brides : GB/T9119-2010, JB/T79, PN16
IV : Conditions d’environnement de fonctionnement de la vanne de coupure d’urgence anti-explosion
1. La vanne de coupure est adaptée aux lieux où se trouvent des mélanges explosifs de catégorie II, groupe B, avec une température de surface ne dépassant pas le groupe T4, tels que l’essence, le kéroseine, le diesel, l’aviation fuel, les huiles lubrifiantes à viscosité inférieure ou égale à celle de l’huile d’Engler, ainsi que les liquides chimiques. 2. Les fluctuations de la tension d’alimentation ne doivent pas dépasser ±10 % de la tension nominale.
3. Un dispositif de filtration doit être installé sur le tuyau d’entrée.
4. Température ambiante : de -40 °C à +55 °C.
5. Humidité ambiante : inférieure ou égale à 90 %.
V. Principe de fonctionnement de la vanne de coupure d’urgence anti-explosion
La vanne de coupure est de type fermé par défaut et est installée au-dessus de l’entrée du tuyau du réservoir à huile et en dessous de la vanne de sortie. Lorsque le fluide passe normalement, un contrôle automatique ou manuel peut être mis en œuvre. Lors du contrôle automatique, il est possible d’assurer une interaction avec des équipements de sécurité associés tels que le contrôle du moteur de la pompe à huile, le contrôle du niveau de liquide et l’alarme de gaz combustible. En cas d’alerte de niveau élevé, d’alarme de gaz combustible ou d’autres accidents de sécurité, la vanne de coupure interrompt immédiatement l’alimentation en huile ou en liquides chimiques dangereux en recevant les signaux d’alarme correspondants, et la vanne de coupure d’urgence se ferme rapidement. Cela a ainsi empêché toute possibilité d’aggravation de l’accident ; cette vanne est une vanne de sécurité et ne doit pas être utilisée comme vanne de fonctionnement. Le contrôle manuel est utilisé pour des situations d’urgence temporaires, comme lors de la mise en service. Il faut fermer la vanne manuelle une fois le débogage terminé ! En général, il ne doit pas être utilisé afin d’éviter une perte de contrôle.