2017-08-20View Original

Thread Content

Question : Dans le module AIN d’I/A, il y a un paramètre HLDB, qui devrait correspondre à la marge de détection haute. J’ai quelques questions : 1. Si je mets 1 ici, cela fait-il référence à 1 % de la plage ou à 1 unité ? 2. Avec ce paramètre défini, comment fonctionne le surdéclaration jusqu’au bout ? Merci.
Reply #22017-08-21
1. Ici, si je mets 1, cela fait-il référence à 1 % de la plage ou à 1 unité ? Ce ne sont pas des pourcentages, mais des valeurs unitaires. 2. Avec ce paramètre défini, comment fonctionne le surdéclaration jusqu’au bout ? La zone morte fonctionne lorsque l’alarme redevient normale. Par exemple, si HLDB est réglé sur 5, la valeur de seuil élevée est de 80. Alors, alarme à 80, en attendant la sortie de AIN jusqu’à

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.