Thread Content
L’entreprise dispose de plusieurs niveaux à radar guide d’ondes, dont les plages de mesure et zones mortes ont été configurées par le fabricant avant l’expédition. Le département de production souhaite les modifier selon ses propres besoins : auparavant, la marque vide était à 1,5 m, la marque pleine à 1,3 m et la zone morte à 20 centimètres. Je veux maintenant changer la plage de mesure à 1,1 m ; dois-je fixer la zone morte à 40 centimètres ou à 20 centimètres ? Je me souviens que pour Emerson, cela ne doit pas dépasser 20 ou 30 ?
Changer la portée en 1 m 1, la zone aveugle peut être changée en 40
La portée peut être modifiée à 1,1 m, avec une zone aveugle de 40 cm. La zone aveugle n’a qu’une valeur minimale, vous pouvez la définir vous-même à partir de là.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par め① Comment ゞ le 21/08/2017 à 20:02. En théorie, toutes les zones en dehors de la plage de mesure peuvent être définies comme des zones aveugles ; il n’y a que des exigences minimales, pas de limites maximales. Bien sûr, si vos réglages précédents fonctionnaient bien, il suffit maintenant de changer la plage ; la zone morte peut rester inchangée ou non
Le radar nécessite généralement uniquement la hauteur du réservoir, la zone aveugle et la portée, ainsi que le type de réservoir. Ce doit être un ultrason, non ? Je pense qu’il suffit de réduire de 20 cm à la fois la valeur maximale et la valeur minimale
Eh bien, j’ai réduit de 20 en même temps... Avant, tout était basé sur des documents fournis par les bureaux d’études et des informations sur l’équipement. Cette nouvelle entreprise n’a rien du tout : même le département de production ne sait pas à quelle profondeur se trouvent les réservoirs souterrains, et ceux chargés de l’installation ignorent la longueur de l’équipement. Ils me donnent n’importe quels paramètres, ce qui me laisse perplexe……
Nouveau dispositif, pas encore produit. Le problème principal, c’est la structure chaotique de notre entreprise : les informations ne proviennent pas directement du département des équipements électriques, et on ne sait pas non plus à qui s’adresser pour obtenir ces données. Le département de production donne soudainement des instructions sur place, alors je ne peux que suivre ses indications, sans savoir quelle est en réalité la longueur de la tige de détection de l’équipement
Pour un nouvel équipement, il vaut mieux que le fabricant le conçoive de manière plus fiable. La gestion chaotique est courante
La zone aveugle peut s’agrandir, mais pas se réduire ! ! ! La zone aveugle, c’est-à-dire une précision de mesure plus faible ; on masque donc une partie du signal afin d’éviter que des fluctuations importantes n’affectent le jugement précis de l’opérateur
La zone aveugle peut s’agrandir, mais pas se réduire ! ! ! La zone aveugle, c’est-à-dire une précision de mesure plus faible ; on masque donc une partie du signal afin d’éviter que des fluctuations importantes n’affectent le jugement précis de l’opérateur