HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème de définition de la zone aveugle du niveaumètre à radar guide

2017-08-21View Original

Thread Content

L’entreprise dispose de plusieurs niveaux à radar guide d’ondes, dont les plages de mesure et zones mortes ont été configurées par le fabricant avant l’expédition. Le département de production souhaite les modifier selon ses propres besoins : auparavant, la marque vide était à 1,5 m, la marque pleine à 1,3 m et la zone morte à 20 centimètres. Je veux maintenant changer la plage de mesure à 1,1 m ; dois-je fixer la zone morte à 40 centimètres ou à 20 centimètres ? Je me souviens que pour Emerson, cela ne doit pas dépasser 20 ou 30 ?
Reply #22017-08-21
Changer la portée en 1 m 1, la zone aveugle peut être changée en 40
Reply #32017-08-21
La portée peut être modifiée à 1,1 m, avec une zone aveugle de 40 cm. La zone aveugle n’a qu’une valeur minimale, vous pouvez la définir vous-même à partir de là.
Reply #42017-08-21
Ce post a été modifié pour la dernière fois par め① Comment ゞ le 21/08/2017 à 20:02. En théorie, toutes les zones en dehors de la plage de mesure peuvent être définies comme des zones aveugles ; il n’y a que des exigences minimales, pas de limites maximales. Bien sûr, si vos réglages précédents fonctionnaient bien, il suffit maintenant de changer la plage ; la zone morte peut rester inchangée ou non
Reply #52017-08-21
Le radar nécessite généralement uniquement la hauteur du réservoir, la zone aveugle et la portée, ainsi que le type de réservoir. Ce doit être un ultrason, non ? Je pense qu’il suffit de réduire de 20 cm à la fois la valeur maximale et la valeur minimale
Reply #62017-08-24
Eh bien, j’ai réduit de 20 en même temps... Avant, tout était basé sur des documents fournis par les bureaux d’études et des informations sur l’équipement. Cette nouvelle entreprise n’a rien du tout : même le département de production ne sait pas à quelle profondeur se trouvent les réservoirs souterrains, et ceux chargés de l’installation ignorent la longueur de l’équipement. Ils me donnent n’importe quels paramètres, ce qui me laisse perplexe……
Reply #72017-08-24
Nouveau dispositif, pas encore produit. Le problème principal, c’est la structure chaotique de notre entreprise : les informations ne proviennent pas directement du département des équipements électriques, et on ne sait pas non plus à qui s’adresser pour obtenir ces données. Le département de production donne soudainement des instructions sur place, alors je ne peux que suivre ses indications, sans savoir quelle est en réalité la longueur de la tige de détection de l’équipement
Reply #82017-08-24
Pour un nouvel équipement, il vaut mieux que le fabricant le conçoive de manière plus fiable. La gestion chaotique est courante
Reply #92017-08-24
La zone aveugle peut s’agrandir, mais pas se réduire ! ! ! La zone aveugle, c’est-à-dire une précision de mesure plus faible ; on masque donc une partie du signal afin d’éviter que des fluctuations importantes n’affectent le jugement précis de l’opérateur
Reply #102017-08-24
La zone aveugle peut s’agrandir, mais pas se réduire ! ! ! La zone aveugle, c’est-à-dire une précision de mesure plus faible ; on masque donc une partie du signal afin d’éviter que des fluctuations importantes n’affectent le jugement précis de l’opérateur

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.