L’usine disposait à l’origine d’un DCS ; un nouveau DCS a été installé dans le nouvel atelier, et il est nécessaire qu’il communique avec l’ancien DCS par liaison câblée. Les cartes sont directement connectées par des câbles multipaires, les signaux numériques peuvent être transmis directement via des relais pour former des nœuds secs ; comment convertir les signaux analogiques ? Faut-il utiliser une combinaison de cartes à quatre fils et à deux fils, par exemple A envoie 4-20 mA vers B ; A doit être connecté à une carte AO, tandis que B doit être connecté à une carte AI à quatre fils ? Faut-il ajouter un isolateur de signal pour connecter la carte AI en deux fils ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par huio1983 le 21/08/2017 à 14:44. Pourquoi un câblage direct ? Ne serait-il pas possible de créer une station de contrôle et d’utiliser la communication à distance ? L’essentiel, c’est le câblage direct : s’agit-il d’une expansion au niveau du processus ? Les signaux analogiques sont divisés à l’aide d’un isolateur de signal entrée/deux sorties ; se fier uniquement à la sortie AO représente un investissement trop élevé (bien sûr, si on a les moyens, on peut le faire)
Si les deux systèmes utilisent le même système de mise à la terre et que le potentiel reste constant, alors aucun isolateur n’est nécessaire ; on peut directement envoyer le signal AO vers la carte AI à quatre fils
Une petite quantité peut être remplacée par un convertisseur 1/2, mais le coût n’est pas bon marché.
Pourquoi l’investissement nécessaire pour se fier uniquement à la sortie AO est-il élevé ? Ce n’est qu’une question d’occupation des canaux et du budget pour les câbles, non ? Comme seuls quelques signaux nécessitent une communication entre deux DCS, on utilise des connexions câblées.
Qu’est-ce qu’un convertisseur 1 en 2 ? Son nom scientifique ? C’est diviser quelque chose en deux, n’est-ce pas ? Est-ce que c’est cher ?
Quelques signaux, c’est possible, je comprends que toutes les sorties AO soient connectées
Distributionnaire d’isolement de signaux, les marques étrangères coûtent plus de 1000, entrée et sortie doubles