HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Augmentation brutale du débit du compteur à plaque lors d’une faible ouverture de la vanne

2017-08-23View Original

Thread Content

Pourquoi est-ce ainsi ? ? Le débit est trop faible, le circuit en mode automatique ne peut pas être contrôlé. Lorsque l’ouverture est essentiellement de 7-5, le débitmètre à plaque présente une variation brutale. Pourquoi ? ? La table est devant la vanne.
Reply #22017-08-23
Ouverture 7-5, ce débit est également trop faible, le contrôle automatique n’est pas adapté, il faut passer en mode manuel.
Reply #32017-08-23
Utilisez la vanne manuelle pour contrôler et voir s’il y a un changement brusque de débit. Avec une ouverture de la vanne aussi faible, voulez-vous vraiment passer en mode automatique ?
Reply #42017-08-23
Avec la même ouverture de 5, certains débits peuvent atteindre 50 %, tandis que d’autres n’atteignent que 10 %. Le seul point commun est que, en fermant les vannes à partir de 5, le débit à travers la plaque orifice augmente brusquement de manière brutale ; sans régulation, cette augmentation se poursuivra. Le débit réel ne devrait pas être si élevé, je ne sais pas pourquoi. .
Reply #52017-08-23
La conception est peu rationnelle : à faible débit, l’erreur de mesure de la plaque orifice est très importante.
Reply #62017-08-23
Si la serrage manuel n’est pas stable, c’est dû à des changements brusques de position du petit valve ; si c’est une valve 8-26, elle reste stable tant en mode automatique qu’en mode manuel
Reply #72017-08-23
La position de la vanne est faible, mais le débit n’est pas faible. 30-15 % du débit. .
Reply #82017-08-23
L’augmentation des mutations est due à une hausse de la pression de retour dans les conduites de processus et à une accélération du débit ; cela n’a rien à voir avec les instruments, et vice versa.
Reply #92017-08-23
Vous voulez dire que l’ouverture est trop faible, ce qui provoque une surpression dans la pompe, ou bien que la pompe d’alimentation située après la vanne crée un vide ?
Reply #102017-08-23
Expert, je ne comprends pas : la pression de retour ne devrait-elle pas être bloquée ?
Reply #112017-08-23
Les compteurs de débit à plaque orifice ont un débit minimal requis ; à faible ouverture, une variation brutale peut survenir en raison d’une augmentation soudaine de la différence de pression avant et après la plaque orifice. Il convient d’attendre que la situation se stabilise pour voir si le débit diminue, et de vérifier également si le tronçon droit entre la vanne et la plaque orifice est suffisamment long.
Reply #122017-08-24
Le débit à faible ouverture est difficile à contrôler ; en tenant compte des conditions de fonctionnement sur site, du médium utilisé, ainsi que du bruit émis par ce dernier et de la régularité du mouvement de la vanne, il est également possible que celle-ci se bloque.
Reply #132017-08-24
Le débitmètre à plaque orifice doit être utilisé à plus de 30 % de la plage de mesure du compteur de débit ; si la plage est trop petite, des fluctuations apparaissent (Q=k√p, Q=√0,02=14,14 %). Essayez avec une plage plus petite
Reply #142017-08-24
Si la taille de la vanne choisie est trop grande, il faut réduire le CV. Les débitmètres à plaque sont peu précis en dessous de 30 % ; pour savoir ce que représente 1 % raciné, il suffit de le calculer, car les petites fluctuations deviennent importantes une fois racinisées
Reply #152017-08-24
Le problème principal vient des vannes, qui ne peuvent plus être contrôlées correctement ; le débit ne reflète que l’état de ce contrôle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.