Thread Content
Je suis débutant en instrumentation. Dans notre usine, il y a un système de chargement dont l’un des moniteurs sur site pour les compteurs à vortex affiche bien des valeurs, mais lorsque du fluide circule, et que le débit n’est pas faible, le débit instantané est nul. De plus, même avec un débit important, le débit total ne augmente pas. Les connexions sont correctes ! Une alimentation en 24V DC ne pose pas non plus de problème, je demande aux experts de chercher l’origine du problème.
Si les conditions le permettent, frappez la tuyauterie à côté du débitmètre avec un objet pour provoquer des vibrations significatives dans la tuyauterie, et observez si le débit instantané du débitmètre change.
Y a-t-il un affichage du débit sur le capteur à courants tourbillonnants ? Regardons d’abord l’écran LCD à jet de vortex ; s’il y en a un, c’est alors un problème du compteur secondaire. Votre dispositif à jet de vortex fournit-il une sortie 4-20 mA ou une sortie pulsée ? S’il n’y en a pas, c’est un problème de compteur de débit. Vous devez d’abord déterminer s’il y a un problème dans la première partie ou dans la deuxième partie.
C’est une sortie pulsée, l’affichage est normal, il y a bien un fluide qui passe, mais le compteur ne fonctionne pas
Après avoir frappé, on a secoué encore un moment ; le débit instantané est resté nul
Demandez au fabricant s’il vous envoie un manomètre à gaz ou un manomètre à liquide. Il est alors très probable qu’il ait réglé la sensibilité du capteur trop bas, au point que cela dépasse la vitesse de flux du fluide dans votre tuyau. Si l’ Sensibilité est augmentée, elle ne pourra plus résister aux perturbations dues aux vibrations.
Votre sortie de pulsation est cumulative, est-ce que le détecteur de vortex est intégré ou séparé ? Est-ce que le compteur du débitmètre à vortex ne montre pas le débit instantané, ou bien n’est-il pas affiché sur l’appareil de chargement ?
Suppression des petits signaux, linéaire ou à zéro ?
Vérifier si la configuration du gaz ou du liquide de mesure est incorrecte, si le rejet des signaux faibles est trop élevé, examiner si l’élément génrateur de tourbillons présente un problème, puis vérifier s’il y a un problème avec le détecteur de tourbillons
Mesurez la résistance du corps émetteur par rapport à la terre avec un multimètre. Il est très probable que la vitesse du fluide dans le médium soit trop faible, que la plage de mesure du débit soit trop large, ce qui entraîne une suppression des petits signaux et empêche le débitmètre d’indiquer une valeur.
Le corps émetteur est la colonne en forme de trapèze située au milieu du tuyau de connexion du compteur de débit à vortex, qui transmet le signal mécanique à la carte électronique. Si vous démontez l’indicateur, vous verrez deux fils métalliques qui partent du corps émetteur ; vous pouvez les mesurer. De plus, il vaudrait mieux que vous fournissiez les paramètres du tableau : quelle est la pression dans le tuyau et quel en est le diamètre ? C’est plus facile à juger.
Ça s’est révélé utile ces derniers jours, je ne comprends pas, haha
Si le débit est trop faible, aucune turbulence ne se crée. Les compteurs à vortex sont sensibles aux vibrations ; il faut d’abord les démonter pour vérifier s’il n’y a pas de corps étrangers bloqués.
Dans ce cas, il est possible que le médium soit sale, avec des flocons accrochés au corps sonore ; une fois cela nettoyé, tout ira bien