Que signifie « buffer de diagnostic Siemens » ?

2017-08-25View Original

Thread Content

Événement 1 sur 120 : Identifiant d’événement 16# 2943 – Erreur d’accès E/S, écriture dans la zone P, accès à un mot ; adresse d’accès : 274, numéro FB : 7, adresse du module : 212. OB demandé : OB d’erreur d’accès E/S (OB122) ; classe de priorité : 1. Erreur externe, événement reçu à 20h00:52.659, le 25/08/2017 (codage : 16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Reply #22017-08-26
Erreur d’accès I/O. Zone P, c’est-à-dire votre module AI ou AO sur site. Vérifiez s’il y a une panne du module d’ simulation
Reply #32017-08-28
Événement 1 sur 120 : Identifiant d’événement 16# 2943 – Erreur d’accès E/S, écriture dans la zone P, accès à un mot ; Adresse d’accès : 274, Numéro FB : 7, Adresse du module : 212. Erreur d’accès E/S, écriture (erreur de mise en écriture, peut-on l’interpréter comme un problème lié à la sortie AO ?) ) Adresse du module : 212 (Qu’est-ce que cette adresse désigne ? )
Reply #42017-08-29
Vérifier s'il y a des canaux libres non alimentés
Reply #52017-08-29
Quelle est la différence entre l’adresse de canal et l’adresse de module ?
Reply #62017-10-22
Erreur sur les canaux d’entrée/sortie ! Zone P ! Type d’accès aux données ! Adresse 274 ! Cité par FB7 ! On peut vérifier si la configuration réelle dispose du canal 274 ! Vérifiez ensuite si les connexions sont correctes ! Pour éviter que les interruptions de canal ne provoquent l’arrêt du CPU, vous pouvez télécharger le bloc OB122 !
Reply #72017-11-05
6e étage, c’est la bonne réponse. Vérifiez la configuration matérielle à l’adresse 274 pour savoir quel circuit de carte correspond. Allez sur place pour vérifier : en général, il s’agit d’une ouverture de circuit, d’un court-circuit ou d’une dépassation de plage

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.