Événement 1 sur 120 : Identifiant d’événement 16# 2943 – Erreur d’accès E/S, écriture dans la zone P, accès à un mot ; adresse d’accès : 274, numéro FB : 7, adresse du module : 212. OB demandé : OB d’erreur d’accès E/S (OB122) ; classe de priorité : 1. Erreur externe, événement reçu à 20h00:52.659, le 25/08/2017 (codage : 16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Erreur d’accès I/O. Zone P, c’est-à-dire votre module AI ou AO sur site. Vérifiez s’il y a une panne du module d’ simulation
Événement 1 sur 120 : Identifiant d’événement 16# 2943 – Erreur d’accès E/S, écriture dans la zone P, accès à un mot ; Adresse d’accès : 274, Numéro FB : 7, Adresse du module : 212. Erreur d’accès E/S, écriture (erreur de mise en écriture, peut-on l’interpréter comme un problème lié à la sortie AO ?) ) Adresse du module : 212 (Qu’est-ce que cette adresse désigne ? )
Vérifier s'il y a des canaux libres non alimentés
Quelle est la différence entre l’adresse de canal et l’adresse de module ?
Erreur sur les canaux d’entrée/sortie ! Zone P ! Type d’accès aux données ! Adresse 274 ! Cité par FB7 ! On peut vérifier si la configuration réelle dispose du canal 274 ! Vérifiez ensuite si les connexions sont correctes ! Pour éviter que les interruptions de canal ne provoquent l’arrêt du CPU, vous pouvez télécharger le bloc OB122 !
6e étage, c’est la bonne réponse. Vérifiez la configuration matérielle à l’adresse 274 pour savoir quel circuit de carte correspond. Allez sur place pour vérifier : en général, il s’agit d’une ouverture de circuit, d’un court-circuit ou d’une dépassation de plage