Chers experts, qui sait quelle est la taille des filets sur le manomètre du positionneur de valve DVC6010 ?

2017-08-27View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Sean. le 27/08/2017 à 07:44. Chers experts, qui sait quelle est la taille des filets sur le manomètre du positionneur de valve DVC6010 ? J’ai reçu un lot de commandes récemment. Il y a 200 manomètres sur les régulateurs de vannes DVC6010. Le client ne sait pas non plus quelle est la taille de la filetage, s’il s’agit de 1/8 NPT???? Comme la distance est trop grande, il n’est pas pratique de procéder à une mesure sur place. J’espère que les experts pourront me donner quelques conseils. Merci infiniment ! ! !
Reply #22017-09-06
Ce devrait être NPT1/8, mais il est impossible de le confirmer, car la notice du DVC6000 de Fisher ne mentionne pas les données du manomètre, celui-ci étant intégré dans le positionneur.
Reply #32017-09-06
S’il n’est pas indiqué, je suppose que c’est une filetage 1/8R ; s’il s’agit de NPT, cela devrait être mentionné
Reply #42017-09-06
S’il n’est pas indiqué, je suppose que c’est une filetage 1/8R ; s’il s’agit de NPT, cela devrait être mentionné
Reply #52017-09-06
S’il n’est pas indiqué, je suppose que c’est une filetage 1/8R ; s’il s’agit de NPT, cela devrait être mentionné
Reply #62017-09-06
Dans votre cas, il est conseillé d’acheter en ligne deux types de filets intérieurs, un NPT et un RC ou G, pour les lui envoyer afin qu’il les teste en les vissant l’un dans l’autre pour s’assurer que tout fonctionne bien.
Reply #72017-09-06
S’il n’y a pas de surprise, c’est le NPT qui a le plus de chances, car tout le monde sait que le NPT est efficace. Bon, nous avons aussi ce type de localisateur ; je n’ai pas fait attention aux dimensions exactes. Parfois, s’il tombe en panne, on le remplace en prenant un élément détaché d’un localisateur ancien. . .
Reply #82018-10-07
Pour les localisateurs Fisher que j’utilise, tous sont de type 1/8 NPT, pas de problème.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.