2017-08-29View Original

Thread Content

Dans l’industrie de la production intermittente, j’ai quelques questions auxquelles je cherche une réponse : 1. Avec plusieurs réservoirs 7300c vides, le niveau de liquide affiché est généralement d’environ 20 % ; le niveau devient normal à 5 %. Faut-il effectuer un fonctionnement à vide dans ce cas ? 2. Lorsqu’il y a un réservoir vide, l’indicateur affiche 65 % ; après fonctionnement à vide, il affiche 0 %, puis, au bout de quelques jours, le niveau indiqué revient à environ 65 %. Comment y remédier ?
Reply #22017-08-29
Les problèmes courants des niveauurs radar, même les fabricants ne parviennent pas à les résoudre ; il est tout simplement impossible de les dépanner
Reply #32017-08-30
Il n’y a pas de marques recommandées, je ne connais pas les achats
Reply #42017-08-31
Vous n’avez pas été très clair concernant les conditions de fonctionnement : il faut indiquer le nom du milieu à mesurer, la température, la pression, le mode et l’emplacement d’alimentation, ainsi que l’emplacement d’installation du radar. De plus, il convient de savoir si le choix effectué précédemment avec Kolon était approprié.
Reply #52017-08-31
On a l’impression qu’il y a une interférence faible à l’intérieur du réservoir ; lorsque le réservoir est vide, le radar détecte cette interférence. Dès que du matériau est introduit, son signal devient plus fort que celui de l’interférence, et le radar parvient alors à identifier le matériau.
Reply #62017-09-01
Il en va de même pour les niveauments à radar de Siemens : cette mesure n’est pas fiable pour les réservoirs à fond plat lorsqu’ils sont vides ; il n’y a pas lieu de s’en soucier

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.