Dernière modification de ce post par ren786199017 le 30/08/2017 à 13:08 : Le transmetteur eja affiche « SP » sans indication de pression, tandis que la pression est affichée normalement sur le DCS. Quelle en est la cause ? Résoudre
Reply #22017-08-30
Je demande timidement : êtes-vous sûr que c’est une montre fabriquée par Yokogawa ? Ça ne ressemble pas à ce que j’utilise. Est-ce que c’est toi qui as rencontré Li Kui, ou c’est moi qui ai affaire à un imposteur :)
Reply #32017-08-30
Il semble que le transmetteur ait une sortie ; vérifiez si les connecteurs du compteur sur site sont desserrés ?
Reply #42017-08-30
Est-ce que c’est pour mesurer la pression ou la différence de pression ? Le en-tête ne montre-t-il que ce contenu ? Y a-t-il d’autres éléments ? SP devrait représenter la pression dans le tuyau ; il est possible que le transmetteur affiche plusieurs variables, tandis que ce qui est envoyé au système est un signal de différence de pression
Reply #52017-08-31
Es-tu sûr que tu regardes le même point ?
Reply #62017-08-31
Quel est le chiffre affiché par le DCS ? Cela devrait être la pression absolue. Vérifiez les réglages de plage des deux extrémités, et checkez si le DCS effectue d’autres opérations logiques. Pourquoi l’en-tête affiche-t-il seulement une décimale ?
Reply #72018-01-06
Il suffit de changer « sp » en « p », on peut le modifier dans les paramètres d’affichage. Notre entreprise a également rencontré ce problème récemment
Reply #82018-01-08
Il s’agit de la série EJA-E de Yokogawa, vous avez vu jusqu’à présent uniquement la série EJA-A ; son apparence diffère beaucoup de celle de l’ancienne !
Reply #92018-01-09
Essayez de connecter l’opérateur manuel pour voir si la sortie du transmetteur est normale. De plus, coupez l’alimentation sur le terrain pour vérifier si le centre de contrôle indique une déconnexion ; confirmez ainsi s’il s’agit du même point. Si le compteur dispose d’une interconnexion, n’oubliez pas de désactiver d’abord cette interconnexion

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.