Thread Content
La valve de commande Gulde5100 passe de fonction ouverte à fonction fermée par air ; comment procéder à ce changement ? Faut-il remplacer des pièces ?
Modifier une vanne de régulation de type ouverture pneumatique en type fermeture pneumatique n’est généralement pas possible sur site.
Qu’en est-il des vannes Gold? Qui l’a utilisé ?
La vanne ouverte à gaz doit être remplacée par une vanne fermée à gaz ; la structure de la partie mobile de la vanne de commande doit permettre des modifications, et ce n’est pas toutes les parties mobiles qui peuvent être modifiées. 1. Vanne de régulation à membrane pneumatique à course directe (1) : Remplacer la vanne ouverte par action positive par une vanne fermée par action positive, en installant le corps de la vanne à l’envers, c’est-à-dire en transformant un triangle droit (forme du corps de la vanne en △) en un triangle inversé ▽. Puis fixez-le avec des rivets. Pour remplacer une vanne à fermeture positive par une vanne à ouverture positive, il suffit d’appliquer la logique inverse. (2) Remplacer la vanne à ouverture par réaction par une vanne à fermeture par le vent, installer le corps de la vanne à l’envers, c’est-à-dire transformer le triangle inversé (forme du corps de la vanne en ▽) en un triangle droit △. Puis fixez-le avec des rivets. Pour remplacer la vanne anti-retour par une vanne ouverte, il suffit d’appliquer l’idée inverse. 2. Vannes à réglage de course angulaire (1) À action simple : prenant la vanne à billes comme exemple, après avoir détaché l’actionneur, on tourne le corps de la vanne de 90 degrés puis on le reconnecte (c’est-à-dire que l’on place artificiellement la position fermée en position ouverte, avant de le relier à nouveau à l’actionneur), ce qui permet de passer d’un fonctionnement ouvert par air à un fonctionnement fermé par air. Il en va de même pour le inverse.