Vanne de commande Gulde5100 : passage de mode ouvert à mode fermé

2017-08-31View Original

Thread Content

La valve de commande Gulde5100 passe de fonction ouverte à fonction fermée par air ; comment procéder à ce changement ? Faut-il remplacer des pièces ?
Reply #22017-08-31
Modifier une vanne de régulation de type ouverture pneumatique en type fermeture pneumatique n’est généralement pas possible sur site.
Reply #32023-11-06
Qu’en est-il des vannes Gold? Qui l’a utilisé ?
Reply #42023-11-06
La vanne ouverte à gaz doit être remplacée par une vanne fermée à gaz ; la structure de la partie mobile de la vanne de commande doit permettre des modifications, et ce n’est pas toutes les parties mobiles qui peuvent être modifiées. 1. Vanne de régulation à membrane pneumatique à course directe (1) : Remplacer la vanne ouverte par action positive par une vanne fermée par action positive, en installant le corps de la vanne à l’envers, c’est-à-dire en transformant un triangle droit (forme du corps de la vanne en △) en un triangle inversé ▽. Puis fixez-le avec des rivets. Pour remplacer une vanne à fermeture positive par une vanne à ouverture positive, il suffit d’appliquer la logique inverse. (2) Remplacer la vanne à ouverture par réaction par une vanne à fermeture par le vent, installer le corps de la vanne à l’envers, c’est-à-dire transformer le triangle inversé (forme du corps de la vanne en ▽) en un triangle droit △. Puis fixez-le avec des rivets. Pour remplacer la vanne anti-retour par une vanne ouverte, il suffit d’appliquer l’idée inverse. 2. Vannes à réglage de course angulaire (1) À action simple : prenant la vanne à billes comme exemple, après avoir détaché l’actionneur, on tourne le corps de la vanne de 90 degrés puis on le reconnecte (c’est-à-dire que l’on place artificiellement la position fermée en position ouverte, avant de le relier à nouveau à l’actionneur), ce qui permet de passer d’un fonctionnement ouvert par air à un fonctionnement fermé par air. Il en va de même pour le inverse.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.