Problèmes de mise en service du circuit du instrument de température

2017-08-31View Original

Thread Content

Lorsque l’entreprise de construction effectue le réglage des circuits, quels équipements sont utilisés pour simuler les signaux de tension et de résistance des thermocouples et des résistances thermiques ? Lors de l’ajout du signal, faut-il débrancher le fil du thermocouple ou de la résistance thermique pour le connecter à l’appareil ? Comment comprendre ce genre de Frouck, qui se connecte à un thermocouple ?
Reply #22017-08-31
Un vérificateur sur site peut résoudre le problème ; il existe de nombreux fabricants, on peut chercher sur Baidu.
Reply #32017-08-31
Avec Fluke, il est possible d’ajouter un signal au circuit ; il dispose de fonctions de sortie en mV et en signal de résistance. La méthode consiste à déconnecter les connexions des capteurs thermocouples ou résistifs sur site, puis à ajouter directement le signal Fluke dans le circuit ; on peut fournir plusieurs valeurs pour vérifier si l’affichage du panneau de contrôle est correct.
Reply #42017-08-31
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 31/08/2017 à 22:23. Un générateur de signal en millivolt (que l’on peut fabriquer soi-même) permet d’imiter le signal d’un thermocouple, tandis qu’une boîte à résistances permet d’imiter le signal d’une résistance thermique. Pour la calibration, il est nécessaire d’utiliser un instrument de référence. Quant aux calibrateurs sur site coûteux, ils combinent également des équipements similaires ; leur sortie en résistance est une résistance virtuelle qui nécessite un courant de fonctionnement déterminé. En revanche, la boîte à résistances fournit une valeur de résistance réelle, ce qui en fait un outil plus pratique à utiliser. De plus, le Fluke sur votre image n’est pas connecté au thermocouple, mais émet un signal en millivolts vers le transmetteur de température.
Reply #52017-08-31
C’est simplement tromper le système en envoyant un signal direct au transmetteur.
Reply #62017-08-31
Les boîtes de résistance sont rarement utilisées par les entreprises de construction, après tout, il faut se déplacer constamment sur le chantier, ce qui est très peu pratique, et de plus, il faut d’abord vérifier la température correspondant à la valeur de résistance simulée
Reply #72017-09-01
La connexion représentée dans l’image n’est pas une mise en boucle de test, mais plutôt le raccordement des signaux des capteurs thermiques sur site à l’entrée de mesure de Fluke. Cette entrée de mesure est généralement utilisée pour mesurer la température du terminal de compensation, dans le cadre de la compensation du terminal froid. Le calibrage du circuit nécessite de déconnecter les capteurs de température sur site
Reply #82017-09-01
Pour le calibrage du circuit, il est nécessaire de déconnecter l’élément de mesure de température sur site et d’utiliser la sortie de Fluke pour remplacer cet élément et introduire le signal dans le circuit.
Reply #92017-09-01
L’image est une capture d’écran des instructions d’utilisation de Fluke, et la légende en bas indique qu’il s’agit d’un thermocouple analogique
Reply #102017-09-01
Ajustement du circuit de résistance thermique : on utilise généralement une boîte à résistances, avec une précision de 0,5 étant suffisante. Pour les thermocouples, on peut aussi utiliser le Fluke 754 ; il n’est pas nécessaire de le connecter aux bornes, il suffit de le brancher directement sur le fil de compensation de type K pour envoyer le signal.
Reply #112017-09-01
Pour compléter, étant donné que les boîtiers de résistance ne sont pas pratiques à déplacer fréquemment sur le chantier, on peut également utiliser le Fluke 754 : il suffit de le connecter correctement aux fils et d’envoyer un signal ; ce que montre votre schéma n’est pas réalisable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.