Y a-t-il des problèmes dans l’installation de certains compteurs de débit sur les images ? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’aider, merci
C’est un gros problème : la quantité de données est-elle exacte ?
Pour que le tuyau soit plein, on n’a pas besoin de faire ça pour autant. Le débitmètre en amont peut être installé de cette façon, mais les modèles à vortex et électromagnétiques exigent obligatoirement une section de tuyau droite. De plus, votre site est trop sale ; avec un tel niveau de saleté, il est impossible de mettre en place une protection adéquate. En outre, le débitmètre ne peut pas être connecté directement à la vanne
Un compteur de débit à tuyau courbe nécessite des tronçons droits avant et après, mais il n’y a pas de tronçons droits sur site.
Les conditions sur site sont vraiment trop mauvaises ; le compteur de débit doit disposer d’un tronçon de tuyau droit. Veuillez consulter la norme GB 50093-2013 relative aux exigences de construction et à l’acceptation de la qualité pour les installations de instrumentation automatisée.
Le site peut contenir des médiums à basse température, il est un peu sale, il faudrait aussi s’occuper de l’hygiène.
Ce contexte sur le terrain, comment nos techniciens en instrumentation peuvent-ils commencer ? 。 。
Le débitmètre de masse ne présente aucun problème ; les types à vortex et électromagnétiques nécessitent tous une section de tuyau droite. Le câble du débitmètre de masse étant installé depuis le haut, l’eau peut facilement y pénétrer. De plus, un joint d’étanchéité hermétique pour câble doit être ajouté entre votre flexible anti-explosion et le compteur, et les tuyaux doivent se trouver en dessous des prises de connexion. Nous ajoutons un T à chaque point le plus bas du conduit de câbles, afin d’améliorer le drainage.
Il n’y a que des tuyaux droits avant et arrière, pas de débitmètre à masse, pas de support
Le débitmètre électromagnétique et le débitmètre à vortex n’ont pas de section droite conforme aux spécifications
Après avoir vu l’image, j’ai éclaté de rire sur place
Merci pour vos réponses. Ces images ne représentent qu’une infime partie du problème ; l’installation des compteurs de débit présente d’innombrables particularités. La direction a demandé que tous les compteurs soient vérifiés et que des plans de correction soient élaborés, ce qui nous laisse perplexe. D’après vos réponses, il semble que le problème principal soit un manque de tronçons droits. Quel est exactement l’impact des tronçons droits sur les compteurs de débit ?
Le débitmètre de masse n’a pas de exigences élevées en ce qui concerne la longueur des tronçons droits avant et après, et la configuration d’installation sur la figure ne pose pas de gros problèmes; Les compteurs de débit à vortex exigent des sections de tuyau droites importantes avant et après l’appareil. Si le flux entre dans le compteur juste après un coude, cela peut perturber les vortices, affectant gravement la mesure, voire entraînant l’absence de lecture. Il est donc préférable d’installer l’appareil selon les normes : 20 unités devant et 10 unités derrière ; Aujourd’hui, les compteurs de débit électromagnétiques ne sont plus aussi exigeants en ce qui concerne les tronçons de tuyau droits avant et après ; l’essentiel est de maintenir le tuyau plein, et la méthode d’installation montrée dans l’image constitue également une solution.