Récemment, nous avons rencontré un problème : une panne du UPS a entraîné la perte d’alimentation d’une ligne. Le switch A est resté sans électricité, tandis que les indicateurs du switch B fonctionnaient normalement. Cependant, toutes les données affichées sur les postes de commande DCS étaient des points d’interrogation, et la communication était interrompue. En rétablissant l’alimentation du switch A, les données de la station de contrôle sont redevenues normales. Ensuite, j’ai débranché le câble réseau venant du switch A, et les données continuaient à fonctionner normalement, ce qui était étrange. Pourquoi le switch B, fonctionnant seul, ne transmettait-il pas de données ? ?
Reply #22017-09-03
Essaie à nouveau quand la production sera arrêtée. Si c’est impossible, vous pouvez appeler le service après-vente de Zhejiang University Central Control pour demander de l’aide.
Reply #32017-09-06
Il faut d’abord clarifier s’il s’agit du système jx300 ou de l’ECS700 Il est nécessaire de découvrir complètement la vérité sur cette affaire, sinon c’est aussi un grave risque pour la conduite à l’avenir. Directions suggérées pour la recherche : 1. Alimentation électrique. Le fait que les indicateurs du commutateur soient normaux ne signifie pas pour autant que les fonctions réseau fonctionnent correctement. 2. Vérifier s’il y a une connexion incorrecte du câble réseau du switch. C’est-à-dire que certains câbles du réseau B sont branchés sur le switch A. J’espère que cela peut aider !
Reply #42017-09-06
Vous êtes sûr d’avoir bien compris A et B sur le contrôleur, ainsi que AB sur le commutateur ? C’est vraiment étrange ; je suppose qu’on ne pourra connaître les détails qu’en présentiel
Reply #52017-09-06
Faites un ping depuis la station de contrôle vers l’adresse de la carte maîtresse pour voir, et faites un ping à chaque carte maîtresse qui constitue une redondance. Vérifiez à nouveau l’alimentation : les sources de courant continu 24 V, qui sont redondantes entre elles, proviennent-elles bien de deux alimentations 220 VCA ?
Reply #62017-09-06
Parlez d’abord du modèle du système : il est inutile de débrancher le câble réseau, car tant qu’il y a alimentation électrique, ces deux commutateurs peuvent communiquer. Il vaut mieux essayer en débranchant l’alimentation de A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.