L’usine dispose d’un débitmètre électromagnétique DN450. L’eau est pompée dans le tuyau de 450 par 5 pompes identiques à travers des tuyaux de 100. Le débitmètre se trouve à environ 6 mètres de la pompe la plus proche. L’autre extrémité du tuyau est fermée, et l’extrémité d’évacuation du tuyau est surélevée pour assurer le stockage. La capacité de chaque pompe est de 100 m³. Lorsqu’une seule pompe est mise en marche, il y a un débit ; pourquoi n’y a-t-il pas de débit lorsque deux pompes sont utilisées ?
Le signal du débitmètre électromagnétique est en ordre de millivolt ; vérifiez d’abord si la mise à la terre du débitmètre électromagnétique est conforme.
Que signifie que l’autre extrémité du tuyau est fermée ?
Il vaudrait mieux avoir un schéma des tuyauteries, c’est plus facile à analyser
Même en mettant en marche 2 pompes à eau au hasard, il n’y a pas de débit ? Trois unités en marche, c’est suffisant ?
Les compteurs de débit électromagnétiques actuels utilisent généralement un champ magnétique alternatif, ce qui permet d’éviter efficacement les interférences provenant de champs magnétiques externes fixes, même en l’absence de mise à la terre. Par conséquent, l’absence de lecture ne devrait pas être liée à des interférences importantes. Si c’est possible, le propriétaire du sujet devrait fournir un plan des tuyauteries sur site ; je pense que c’est dû à l’état de flux du fluide.
Je vais vous poser une devinette. Un bout du tuyau est fermé. Lorsque la première pompe est mise en marche, le fluide arrive et il y a donc un débit. Lorsque la deuxième pompe est activée, le fluide ne peut plus passer devant elle ; il ne bouge plus, et par conséquent il n’y a plus de débit