Thread Content
Le système DCS est mis à la terre de blindage. En utilisant un multimètre, on vérifie que le blindage du boîtier DCS est relié à la terre du châssis. Est-ce correct ? Y a-t-il une résistance entre le lieu de travail et le lieu de protection ? Finalement, tout se dirige vers une électrode de terre.
Le lieu de travail et le lieu de protection sont séparés et reliés respectivement à l’électrode de terre.
Il est normal que ce soit identique ; en général, la terre des instruments et la terre de protection sont reliées entre les armoires sur un même bus de terre, qui est ensuite connecté au pôle de terre électrique.
Toute l’usine est conçue avec une mise à la terre à potentiel égal, et le câble de terre du boîtier est relié au câble de blindage. La mise à la terre de blindage s’appuie sur le réseau de mise à la terre de fonctionnement, tandis que la mise à la terre de la coque s’appuie sur le réseau de mise à la terre de protection. Toute l’usine est conçue selon le principe de potentiel électrique égal, ces deux réseaux sont reliés entre eux. Il suffit que les points de connexion des deux réseaux de mise à la terre soient le plus proches possible de la terre (ainsi, la mise à la terre de fonctionnement subit moins d’effets). On peut consulter en ligne HG 20513 ou SH 3081
De même, les derniers se connecteront tous au réseau de terre général de l’usine
Il est conseillé de consulter plusieurs normes de mise à la terre dans l’industrie pétrochimique.
Le concept de terre des instruments est souvent assez flou ; en réalité, un armoire d’instruments dispose généralement d’une terre propre aux instruments et d’une terre du système. La terre des instruments est connectée séparément à une barre de terre de contrôle, tandis que la terre du système est reliée à une autre barre de terre, et ces deux barres sont elles-mêmes connectées à une borne de terre. Ainsi, lors des mesures, le circuit est conductif, avec une résistance généralement inférieure à 4 ohms. Cependant, dans certaines régions où le niveau des eaux souterraines est élevé, il est très important de vérifier si la terre est correctement assurée, car la résistance peut parfois dépasser 4 ohms.