Thread Content
Chers experts, j’avais à l’origine un débitmètre Cologne à quatre fils. Actuellement, le stock ne contient que des débitmètres à 24 VDC. Est-il possible de l’installer ? Comment l’installer ? Les lignes de signal à quatre fils peuvent-elles également servir de lignes d’alimentation ? Faut-il simplement le connecter directement au câble de signal ?
Non, car les cartes AI de DCS se divisent en actives et passives
Les deux débitmètres de Cologne, le diamètre des tuyaux et les brides sont-ils identiques ? Ce serait facile si c’était pareil ! ! C’est juste de savoir si on peut l’installer, quelle que soit sa taille ; tant qu’on peut l’installer, il n’y a aucun problème, haha
Il n’est pas nécessaire de connecter directement le câble d’alimentation 220 V ; pour le câble de signal 4~20 mA, il suffit d’ajouter un isolateur d’alimentation 24 V et de le connecter directement au système PLC existant !
Le système à quatre fils, contrairement au système à deux fils, que je n’ai jamais rencontré en pratique. Après tout, les systèmes à quatre fils sont essentiellement alimentés en 220 VAC.
Il suffit de remplacer le boîtier par un connecteur, un connecteur AO identique à celui des transmetteurs de pression, en utilisant deux des quatre fils pour brancher le boîtier
Le système à quatre fils et le système à deux fils ne diffèrent que par le fait que les cartes AI du DCS peuvent être actives ou passives ; il suffit d’utiliser des cartes AI alimentées en énergie active, et tout ira bien. De plus, les instruments au système à deux fils sont aujourd’hui tous alimentés par des barrières de sécurité, tant que l’installation de l’instrument sur site est correcte.
Pour ce problème, il suffit de changer le type de signal du tableau de commande d’origine en mode actif ; ainsi, en utilisant les câbles de signal existants, on peut l’connecter directement
L’instrument est en configuration à quatre fils, alimenté par l’extérieur, sans besoin d’alimentation via une carte, il suffit de transmettre le signal de sortie à la carte, et c’est tout. . . Pourquoi se tracasser ?
"Les lignes de signal en système à quatre fils peuvent-elles également servir de source d’alimentation ? Faut-il les connecter directement ? " Réponse : Non. Si vous alimentez le câble du signal de courant d’un instrument à quatre fils, cela s’appelle une connexion incorrecte, et cela peut endommager l’appareil.
Qui vous a dit que tous les systèmes à quatre fils fonctionnent avec 220 VAC ? Le système à deux fils, le système à trois fils et le système à quatre fils s’appliquent aux instruments alimentés en courant continu et n’ont pratiquement aucun rapport avec l’alimentation en courant alternatif.
Un alimentation de 24 VDC ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un instrument à deux fils. Si les instruments sur site passent d’un système à quatre fils à un système à deux fils, alors les entrées de signaux de courant analogique du DCS ou du système de collecte de données doivent être modifiées pour disposer d’une alimentation en boucle, c’est-à-dire avoir la capacité d’alimenter des instruments à deux fils.
Oh. Je ne connais pas très bien les instruments de mesure.
Les moyens d’économiser de l’argent, c’est difficile à expliquer; On peut ajouter directement une barrière de sécurité pour effectuer la conversion.
Il faut voir si votre montre actuelle est destinée à fonctionner ou non ; il faudra donc effectuer des ajustements sur l’alimentation du système de contrôle correspondant
4 fils : parmi ceux-ci, ceux alimentés par deux fils ne conviennent pas ; il suffit de relier les deux fils actifs du PLC/DCS à l’extrémité passive du PLC/DCS
On peut l’utiliser. Pour les lignes de signalisation à quatre fils d’origine, les connectez-vous directement à la carte ou via une barrière de sécurité ? Si c’est directement sur la carte, il faudra ajouter une barrière de sécurité, ou la connecter au point actif de la carte. Pour changer de canal, il faut le configurer à nouveau~
Vérifiez quelle alimentation est nécessaire ; si c’est 220 V, cela ne fonctionnera pas. Les bornes DCS peuvent fournir de l’électricité, mais c’est à 24 V
Après avoir examiné attentivement le post initial de l’auteur, il semble que le problème soit le remplacement d’un débitmètre à quatre fils en ligne ; le entrepôt ne dispose que de débitmètres à 24 V.C., sans précision sur le fait s’il s’agit de modèles à deux fils (il existe aussi des modèles à quatre fils fonctionnant à 24 V.C.). La question est : comment procéder au câblage ? Veuillez préciser au propriétaire du sujet si le nouveau compteur de débit est en système à deux fils, alors le problème pourra être résolu facilement.
On ne peut pas le changer. La puissance générée par une alimentation de 24 V multipliée par une limite inférieure de courant de signal de 4 mA correspond en réalité à la consommation minimale d’un transmetteur à 2 fils en fonctionnement normal ; les capteurs capables de répondre à cette exigence ne sont pas conçus en version à 4 fils (ou à 3 fils).