Que faire en cas d’erreur élevée avec le convertisseur HART/signal analogique TRIP_LOOP 333U/D ?

2017-09-05View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par xzzgjxmf le 5-9-2017 à 06:42. 4-20MA correspond à 0-200°C. Test de boucle sur 4 MA : le DCS affiche 5 °C, et sur 12 MA, il affiche 105,0 °C. Que faire ?
Reply #22017-09-05
Le point zéro est de 5 °C plus élevé ; en abaissant ce point zéro de 5 °C dans les paramètres, le problème est résolu.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.