Thread Content
En ce qui concerne les instruments de mesure sur site, qu’est-ce qu’un instrument actif et qu’est-ce qu’un instrument passif ?
En ce qui concerne les instruments sur site, il s’agit tous d’instruments actifs ; il n’y a pas d’instruments passifs. Les instruments ne peuvent fonctionner correctement sans alimentation électrique. Cependant, on parle de signaux actifs et de signaux passifs : un signal actif désigne un signal d’instrument qui se trouve dans le même circuit que la source d’alimentation de l’instrument, ce qui correspond généralement aux signaux des instruments à deux fils ; un signal passif, quant à lui, désigne un signal d’instrument séparé de la source d’alimentation, ce qui concerne généralement les signaux des instruments à quatre fils.
Le créateur du post a inversé les choses : actif et passif sont des termes relatifs au système. Si un alimentation externe au système est nécessaire, c’est un signal actif ; s’il n’en est pas besoin, c’est un signal passif. Voir ci-dessous les signaux des instruments en système à deux fils, à trois fils et à quatre fils. Les instruments en système à deux fils ne disposent pas de fil d’alimentation ; ils n’ont donc pas de source d’énergie indépendante, et l’alimentation doit être fournie par l’extérieur. Leurs deux fils doivent à la fois transmettre l’alimentation électrique et les signaux. Les signaux qu’elles émettent sont appelés signaux passifs. Instrument à trois fils : il y a un fil pour le positif de l’alimentation, un fil pour le positif du signal, tandis que le négatif de l’alimentation et le négatif du signal partagent un même fil (le terminal COM), soit trois fils au total. Leurs signaux de sortie sont appelés signaux actifs. Instrument à quatre fils, dont deux fils sont connectés au pôle positif et négatif d’alimentation, et les deux autres fils représentent le pôle positif et négatif du signal de sortie. Les signaux qu’elles émettent sont des signaux actifs.
Cher ami, je pense que vous avez mal compris. Un signal actif est un signal qui contient une tension ; un signal sans tension est un signal passif (comme les contacts secs). Les instruments à deux fils n’ont pas besoin d’une alimentation externe, car il y a une tension dans le circuit ; ce sont les instruments à quatre fils qui nécessitent une alimentation externe.
Regardez encore une fois ; vous avez déjà effectué des configurations de système, n’est-ce pas ? Dans ces configurations, il y a souvent un choix entre signaux actifs et signaux passifs. Par exemple, pour un transmetteur de pression à deux fils, on choisit un signal passif, tandis que pour un débitmètre de masse à quatre fils, on choisit un signal actif.
Apprentissage mutuel*, discussion collective, et en passant, une synthèse : 1. Tout d’abord, il convient de préciser que les termes actif et passif font référence ici aux signaux d’entrée analogiques (AI). 2. Les signaux passifs sont ceux qui nécessitent une carte d’alimentation pour fournir de l’énergie au transmetteur ; Il n’est pas nécessaire d’utiliser une carte pour alimenter le transmetteur ; un transmetteur déjà alimenté séparément est donc un signal actif. 3. Le signal superposé à une alimentation de 24 V est un signal passif ; Un signal actif est un signal dont l’alimentation et le signal ne se superposent pas. 4. Pour les modules analogiques, il existe également deux manières d’alimenter le signal : de manière active ou passive ; les signaux ne sont pas identiques, tout comme les connexions électriques. Un signal actif est un signal que l’appareil peut générer sans alimentation externe de 24 VDC, fournissant ainsi un courant de 4 à 20 mA, tandis que les transmetteurs de pression et les transmetteurs de température émettent des signaux passifs. ”(Note : L’expression « signal actif », qui signifierait que l’appareil peut générer un signal de 4~20 MA sans besoin d’une alimentation externe de 24 VDC, me semble inappropriée. Les systèmes actifs comme les systèmes passifs ont tous besoin d’une source d’alimentation ; il s’agit simplement du fait que la source de 24 V n’est pas fournie par la carte elle-même, et non qu’aucune alimentation n’est requise.)
En termes simples, les instruments actifs sont ceux qui ont besoin d’une source d’alimentation pour fonctionner, tandis que les instruments passifs n’en ont pas besoin.
En ce qui concerne les barrières de sécurité et les cartes : les signaux passifs sont ceux dont les instruments de terrain émettent déjà une tension de 24 V.C. (même après avoir déconnecté le câble du signal de la barrière de sécurité ou de la carte, on peut encore mesurer une tension et un courant aux deux extrémités du câble). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’alimenter en tension la barrière de sécurité ou la carte. Dans ce cas, le système doit fournir pour ce circuit une barrière de sécurité passive ou un canal passif ; ces instruments sont généralement de type 4 fils, tels que les compteurs de débit électromagnétiques ou les compteurs de débit massique. Signal d’origine : Lorsque le câble de signal est déconnecté du barrière de sécurité ou de la carte, il n’est pas possible de mesurer de tension ni de courant aux deux extrémités du câble. Par conséquent, la barrière de sécurité ou la carte doit fournir une tension. À ce moment-là, le système doit fournir une barrière de sécurité active ou un canal actif pour ce circuit. Ces instruments sont généralement de type 2 fils, tels que les transmetteurs variométriques, les compteurs à vortex, etc. Ce sont là mes opinions personnelles ; ceux qui ont des avis différents peuvent les soumettre pour discussion
En ce qui concerne les barrières de sécurité et les cartes : les signaux passifs sont ceux dont les instruments de terrain émettent déjà une tension de 24 V.C. (même après avoir déconnecté le câble du signal de la barrière de sécurité ou de la carte, on peut encore mesurer une tension et un courant aux deux extrémités du câble). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’alimenter en tension la barrière de sécurité ou la carte. Dans ce cas, le système doit fournir pour ce circuit une barrière de sécurité passive ou un canal passif ; ces instruments sont généralement de type 4 fils, tels que les compteurs de débit électromagnétiques ou les compteurs de débit massique. Signal d’origine : Lorsque le câble de signal est déconnecté du barrière de sécurité ou de la carte, il n’est pas possible de mesurer de tension ni de courant aux deux extrémités du câble. Par conséquent, la barrière de sécurité ou la carte doit fournir une tension. À ce moment-là, le système doit fournir une barrière de sécurité active ou un canal actif pour ce circuit. Ces instruments sont généralement de type 2 fils, tels que les transmetteurs variométriques, les compteurs à vortex, etc. Ce sont là mes opinions personnelles ; ceux qui ont des avis différents peuvent les soumettre pour discussion
Actif et passif : pour l’IA, si un instrument de terrain a besoin que des cartes DCS lui fournissent une alimentation de 24 V, alors cet instrument est un signal passif pour le DCS; Inversement, si d’autres parties de l’instrument de terrain lui fournissent déjà une alimentation de 24 V, sans que la carte DCS ne soit nécessaire, cet instrument de terrain est alors considéré comme un signal actif.
Auparavant, on utilisait des millivoltmètres à aiguille associés à des thermocouples pour mesurer la température ; c’étaient là de véritables instruments passifs.
Pour l’instrument lui-même, s’il a besoin d’une alimentation électrique, c’est alors un instrument à signal passif en système à deux fils. En ce qui concerne le signal lui-même, c’est un signal analogique de 4 à 20 mA ; actif signifie qu’il y a une alimentation électrique, en système à quatre fils ; passif signifie qu’il n’y a pas d’alimentation électrique, en système à deux fils. C’est ainsi que je le comprends. En fait, je suis plutôt d’accord avec la réponse du deuxième étage, qui correspond mieux à la question du posteur
Alimentation par carte, signal passif; Alimentation indépendante, signal actif.
Actif et passif : Pour les instruments, s’ils ne disposent pas d’une source d’énergie interne et nécessitent une alimentation externe, ils sont passifs ; et inversement; Pour un signal, vu depuis la sortie du signal, s’il n’y a pas de source d’alimentation interne et qu’une alimentation externe est nécessaire, il s’agit d’un circuit passif, et vice versa ; Un signal ne désigne pas seulement un signal analogique, mais aussi un signal à commutation.