Thread Content
1. Dans un DCS, comment distinguer un module actif d’un module passif ? Par exemple, une résistance thermique externe ou un transmetteur, une vanne de régulation électrique externe et le signal de retour de la vanne de régulation électrique. 2. Actif et passif, cela concerne-t-il les canaux ou les instruments d’entrée ou de sortie ?
Par exemple, pour connecter un transmetteur, la carte doit fournir une tension de 24 V et fonctionner en système à deux fils ; le signal transmis comprend à la fois une tension de 24 V et un courant de 4-20 mA. Alors, la carte est-elle active ou passive ? Le canal est-il actif ou passif ? Le transmetteur est-il actif ou passif ?
Actif signifie alimentation électrique, passif signifie pas d’alimentation électrique
Par exemple : cartes, câbles, transmetteurs. Actif/passif : cela concerne-t-il les instruments primaires, les instruments secondaires ou les canaux de signal ?
Par exemple, pour une carte d’interface connectée à un transmetteur, si la carte fournit 24 V tout en recevant 4-20 mA, est-ce que la carte est active ? Et le transmetteur ? Où est le passage ?
Actif/Pas actif fait référence au fait que le signal émis par le transmetteur sur site comporte ou non 24 V ; par exemple, la plupart des débitmètres de masse sont alimentés en 220 V, et leurs lignes de signal appartiennent donc à la catégorie pas actif
La plupart des transmetteurs actuels sont alimentés par une barrière de sécurité ; d’après moi, la barrière de sécurité est active par rapport au transmetteur
Passif désigne généralement un signal à contact sec, comme le signal de retour d’un interrupteur de fin de course, ou le signal d’alarme d’un interrupteur à boule flottante. Un signal actif est un signal qui nécessite une alimentation électrique, comme les transmetteurs à deux fils ou les interrupteurs de niveau à diapason. La limite évidente, ce sont ces instruments qui ne peuvent pas fonctionner en mode passif. Bien sûr, l’alimentation peut également être connectée en système à quatre fils, un fil pour l’alimentation et un autre pour le signal ; cette méthode est généralement utilisée lorsque la puissance du système à deux fils est insuffisante, par exemple pour les débitmètres de masse ou les capteurs de niveau radar. Le sol à profilé est connecté au circuit 24 V, il n’est donc pas nécessaire de faire des branchements séparés. Et si la source d’alimentation en système à quatre fils est de 24 V, il faut brancher un câble séparément depuis le module DC. Je ne sais pas si j’ai été clair, veuillez m’indiquer mes erreurs.
Pour les instruments de terrain, une alimentation électrique séparée est nécessaire. Par exemple, pour les instruments en système à quatre fils, qui sont actifs, le signal de terrain est alors un signal actif. Pour le DCS, celui-ci n’a pas besoin de cartes ou de barrières de sécurité pour fournir de l’énergie (il n’alimente pas), ce qui en fait un signal passif; Pour les instruments de terrain, l’alimentation du circuit, comme c’est le cas pour les instruments à deux fils, est passive pour l’instrument ; par conséquent, ce signal de terrain est un signal passif. Pour le DCS, celui-ci a besoin d’une carte ou d’une barrière de sécurité pour fournir l’alimentation (fournir l’énergie), ce qui en fait un signal actif. Donc, la compréhension concrète dépend de chacun, car les gens comprennent différemment. On ne peut pas non plus affirmer de manière absolue que l’active et le passif sont définis en fonction des instruments sur site ou des cartes dans la salle de contrôle.
Actif et passif désignent généralement les cartes DCS ; les cartes actives n’ont pas besoin d’une alimentation externe pour alimenter directement les instruments en 24 V sur site, car l’alimentation est intégrée directement dans la carte. Les cartes passives nécessitent une alimentation externe de 24 V pour alimenter les instruments sur site. Généralement, dans les systèmes DCS que nous utilisons actuellement, les instruments à 2 fils optent pour des cartes actives.
On ne peut pas dire cela ; en général, les signaux actifs et passifs sont des signaux analogiques, tandis que ce sont les contacts actifs et passifs qui constituent les contacts secs dont vous parlez
Actif et passif est un concept relatif, cela dépend de l’angle sous lequel on le regarde ! Des résultats différents sont obtenus selon la direction. Nous regardons généralement le système à partir du terrain, comme c’est le cas pour les débitmètres électromagnétiques à quatre fils. Comme aucun alimentation en énergie n’est nécessaire pour les cartes ou les barrières de sécurité, les câbles provenant du système ne présentent ni tension ni courant. Nous disons que c’est un signal passif. Mais inversement, si l’on regarde du système vers le terrain ? Ces deux fils provenant du compteur contiennent du courant ; ils n’ont pas besoin d’alimentation du système, c’est pourquoi nous les considérons comme des signaux actifs.
Alimentation externe du instrument correspond à un signal passif, tandis que l’alimentation nécessitant une carte pour l’instrument correspond à un signal actif.
Les signaux actifs et passifs sont relatifs. Par exemple, les instruments de terrain sont des instruments à quatre fils qui nécessitent une alimentation électrique distincte ; leur signal est standard de 4~20 mA et est transmis au système DCS. Pour l’instrument, il s’agit d’un signal actif (il est déjà alimenté séparément), mais pour le système DCS, c’est un signal passif (il n’a pas besoin d’une alimentation supplémentaire).