I. Sélection des thermocouples et des résistances thermiques 1. Pour une plage de température normale inférieure à 300 °C pour l’objet mesuré, on choisit une résistance thermique. 2. Pour les objets de mesure dont la température normale est supérieure à 300 °C, on utilise des thermocouples. II. Formation pratique à l’installation et à la maintenance des thermocouples et des résistances thermiques : Maîtriser les méthodes d’installation des thermocouples et des résistances thermiques. Apprenez à utiliser des thermocouples et des résistances thermiques pour la mesure de la température. Maîtriser le câblage des thermocouples, des résistances thermiques et des instruments secondaires. III. Exigences de montage des thermocouples et des résistances thermiques
Pour le montage des résistances thermiques et des thermocouples, il convient de veiller à ce que cela favorise une mesure précise, la sécurité et la fiabilité, ainsi qu’une maintenance facilitée, sans affecter le fonctionnement de l’équipement ni les opérations de production. Afin de répondre à ces exigences, lors du choix de l’emplacement de montage et de la profondeur d’enfoncement des thermocouples et des résistances thermiques, il faut prendre en compte les deux points suivants :
1. Les thermocouples et les résistances thermiques munis d’un manchon de protection subissent des pertes de chaleur par conduction et par rayonnement ; afin de réduire les erreurs de mesure, ils doivent avoir une profondeur d’enfoncement suffisante :
(1) Lorsque la profondeur d’enfoncement de l’élément de mesure dépasse 1 m, il convient de l’installer autant que possible verticalement, ou de mettre en place un support et un manchon de protection. (2) Si l’on doit mesurer la température des gaz dans la cheminée, même si le diamètre de celle-ci est de 1000 mm, une profondeur d’insertion de 500 mm pour le thermocouple ou la résistance thermique est suffisante. (3) Pour les thermocouples servant à mesurer la température du fluide au centre du tuyau, leur extrémité de mesure doit généralement être insérée au centre du tuyau (en installation verticale ou inclinée). Si le diamètre du tuyau contenant le fluide à mesurer est de 100 millimètres, la profondeur d’insertion du thermocouple ou de la résistance thermique doit être choisie entre 50 et 100 millimètres (en tenant compte des dimensions du support d’installation ou de la bride). (4) Pour la mesure de la température des fluides à haute température, haute pression et à haute vitesse (comme la température de la vapeur principale), afin de réduire la résistance du manchon de protection au flux du fluide et d’éviter que le manchon ne se brise sous l’action de ce dernier, on peut utiliser un manchon de protection inséré peu profondément ou un thermocouple en gaine thermique. Pour les thermocouples à manchon de protection inséré peu profondément, la profondeur d’insertion dans le tuyau de vapeur principale doit être d’au moins 75 mm ; la profondeur d’insertion standard pour les thermocouples en gaine thermique est de 100 mm. 2. Afin d’assurer un échange thermique suffisant entre l’extrémité de mesure du thermocouple ou de la résistance thermique et le milieu à mesurer, il convient de choisir judicieusement l’emplacement du point de mesure, en évitant autant que possible d’installer des thermocouples ou des résistances thermiques près de vannes, courbes, ainsi que dans les coins morts des tuyauteries et des équipements. IV. Méthodes de montage des thermocouples et des résistances thermiques 1. Il convient d’abord de mesurer les dimensions des brides ou des filets des thermocouples et des résistances thermiques, puis de fabriquer les brides ou les supports filetés correspondants. 2. Il faut percer des orifices dans le tuyau à mesurer en fonction des dimensions de la bride ou du support fileté. 3. Soudure de la bride ou du support fileté. Insérer le support de bride ou le support fileté dans l’orifice préparé, puis souder ce dernier au tuyau à mesurer. 4. Fixer le thermocouple ou la résistance thermique avec des boulons ou en le vissant dans une base filetée déjà soudée. 5. Conformément au schéma de câblage, connectez correctement les fils du capteur thermique ou de la résistance thermique dans la boîte de connexion, et reliez-la aux instruments d’affichage correspondants sur le panneau de contrôle. Veillez à ce que la boîte de connexion ne soit pas en contact avec la paroi du tuyau contenant le fluide mesuré, afin de garantir que la température à l’intérieur de la boîte ne dépasse pas 100 °C. Les orifices de sortie de la boîte de connexion doivent être protégés contre les courts-circuits dus à un mauvais étanchéité, ainsi qu’à la déposition de vapeur d’eau, de poussière, etc. 6. Le emplacement d’installation de la thermocouple ou de la résistance thermique doit permettre un entretien et une maintenance faciles.
Reply #22017-09-06
Certains documents indiquent que pour des températures supérieures à 500 degrés, on utilise des thermocouples, et pour des températures inférieures à 500 degrés, des résistances thermiques. Y a-t-il un problème ?
Reply #32017-09-06
En général, on utilise des résistances thermiques pour des températures inférieures à 300 degrés, et des capteurs thermocouples pour des températures supérieures à 300 degrés

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.