Dernière modification de ce post par tiandiyi*an le 8/09/2017 à 16:48. Phénomène de panne : l’installation de chaudières de l’entreprise utilise un contrôleur central JX-300XP ; sur deux cartes XP313, les valeurs affichées pour l’indication du courant moteur ainsi que pour certaines indications de débit ne changent parfois pas, tandis que les instruments sur site affichent des valeurs normales. Gestion des pannes : 1. Commencez par tester l’écran du diagramme de flux pour voir si les valeurs affichées ne sont pas mises à jour en temps réel, ce qui entraîne un manque de changement des valeurs lors du changement de page du diagramme. 2. Débranchez à nouveau l’appareil et redémarrez-le ; même après avoir déconnecté puis reconnecté les fils aux bornes, la valeur reste inchangée. 3. Vérifier que la mise à la terre des circuits des instruments est normale, et qu’il n’y a pas de perturbations extérieures pendant la transmission des signaux. 3. Enfin, ressortez et réinsérez la carte ; les données reviennent à la normale, avec de nouveaux changements. (Heureusement, ces données servent uniquement à déclencher des alertes.) Cette situation s’est produite à plusieurs reprises par la suite ; en consultant le personnel du centre de contrôle, on m’a dit qu’il y avait une accumulation de charge et qu’il n’existait pas de solution efficace. J’aimerais demander aux experts en systèmes : quelle en est la cause exacte dans ce cas ? Existe-t-il une solution qui permettrait de résoudre le problème d’un seul coup ? J’ai peur que d’autres cartes impliquées dans la régulation ou les paramètres d’interblocage rencontrent le même problème.
Reply #22017-09-08
L’appareil nécessite une terre à une extrémité, un câble blindé ; le côté électrique ne doit pas être mis à terre, tandis que le fil de blindage du côté DCS doit être relié à la terre de fonctionnement.
Reply #32017-09-08
Tout cela est normal, il n’y a pas de problème.
Reply #42017-09-08
En général, les signaux clés sont des cartes redondantes qui peuvent basculer automatiquement. En général, on rencontre aussi des cas de mort apparente due à un blocage. Il suffit de le réinsérer. Les nouveaux systèmes sont assez rares ; j’en ai rencontré des systèmes de plus de 5 à 6 ans. . Il vaut mieux avoir des pièces de rechange pour le remplacer. .
Reply #52017-09-09
Si l’on remplace la carte, cela résoudra-t-il complètement ce problème ?
Reply #62017-09-09
Ça ne s’est vraiment jamais produit, c’est très curieux. Qu’est-ce que ça veut dire, accumulation de charge ? C’est clairement un plantage, comme quand un ordinateur ou un téléphone plante et qu’il faut redémarrer l’alimentation. Depuis combien de temps utilisez-vous ce système ? Nous en avons un ensemble que nous utilisons depuis 10 ans sans avoir rencontré le problème dont vous parlez
Reply #72017-09-09
Il a été utilisé à partir de 2010, il est apparu vers la fin de 2014, et l’année dernière aussi.
Reply #82017-09-10
Remplacez la carte et essayez avec un nouveau support. Certaines sont des pannes invisibles au niveau du matériel, et le remplacement pour vérification est la méthode la plus simple.
Reply #92017-09-19
J’ai déjà rencontré ce problème par le passé, il suffisait de changer pour un canal de secours

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.