Thread Content
Il s’agit d’un débitmètre de volume sur site, dont les deux fils sortant en bas sont directement soudés aux deux brides latérales. Sont-ce ces deux fils les fils de mise à la terre du tableau de bord ? Cette manière de brancher est-elle conforme aux normes pertinentes ? Y a-t-il des techniciens qualifiés pour m’aider à répondre ? Merci !
Le corps du compteur de débit électromagnétique doit effectivement être mis à la terre
Cette mise à la terre doit servir à prévenir la charge électrostatique sur les tuyaux, et n’a aucun rapport avec la mise à la terre de la couche de blindage des signaux des instruments.
C’est un pont de potentiel électrique, le câble bicolore à côté doit être le câble de terre, n’est-ce pas ?
Hehe, ce milieu fluide génère-t-il de l’électricité statique en s’écoulant ? Câble de mise à la terre pour les travaux de soudure électrique sur les tuyauteries ? ? Regarder suspendu : funk:
Le compteur de débit électromagnétique doit être mis en parallèle avec la terre, pas de problème.
Pour éviter l’accumulation d’électricité statique, la mise à la terre est indispensable.
Ce branchement à la terre sur le tuyau, ce n’est pas possible, n’est-ce pas ?
Les liaisons de mise à potentiel des compteurs de débit électromagnétiques ne doivent pas être soudées, mais fixées par des boulons. Facile à monter/démonter.
On voit d’emblée que cette réponse vient d’un groupe de gens spécialisés en instrumentation. Ce branchement ne fonctionne pas ; cette mise à la terre comprend à la fois une mise à la terre électrique et une mise à la terre des instruments, le pont de bride n’est pas conforme !
Sixième étage, c’est la bonne réponse. Je suis d'accord avec l'opinion du sixième étage
Pourquoi les compteurs de débit électromagnétiques ont-ils besoin d’une jonction à potentiel égal ? En ont-ils besoin aussi pour les autres compteurs de débit ?
Pourriez-vous expliquer en détail les différences entre les deux ? Quelles sont également les différences entre les méthodes de mise à la terre des deux, et quel est le rôle de chacune ? Demande de réponse
J’ai juste consulté la définition de la connexion à potentiel égal ; il s’agit apparemment d’un concept électrique visant à éliminer l’effet d’une grande différence de potentiel, afin que l’ensemble du dispositif ou du bâtiment devienne un corps à potentiel égal. Il semble que la soudure puisse être utilisée à cette fin. Merci pour la réponse de l’auteur
Eh bien, il semble que les deux types de mise à la terre soient différents
Les deux fils noirs sont les câbles de jonction entre le compteur de débit et les brides des deux tuyaux ; c’est le fil jaune-vert qui est le câble de terre.