I. Phénomène de l’accident : le 7 avril 2014, deux commutateurs de données du complexe de cokage d’une entreprise ont subitement perdu l’alimentation en même temps, ce qui a entraîné le déconnectement de toutes les stations d’opérateur et affecté gravement la capacité des personnels à effectuer leurs tâches normalement. II. Analyse des causes : 1. L’inspection menée après l’accident a révélé que, dans le système de contrôle DCS du complexe de cokéage de l’entreprise, les deux commutateurs de transfert de données étaient alimentés uniquement par le courant électrique de réseau, sans utilisation d’alimentation UPS. 2. Les techniciens de maintenance doivent entretenir une pompe donnée ; les électriciens procèdent à l’arrêt du courant sans avoir vérifié les circuits d’alimentation. 3. Les étiquettes des connexions électriques dans la salle de distribution ne sont pas claires. III. Problèmes identifiés : 1. Les inconvénients de l’alimentation en courant alternatif n’ont pas été pris en compte ; la tension du courant alternatif est insuffisamment stable, ce qui peut endommager les équipements électroniques. 2. Une compréhension insuffisante de l’importance de la redondance des sources d’alimentation et de la dispersion des risques. L’alimentation électrique des postes d’opérateur, des postes d’ingénieur, des serveurs de données et du réseau de communication doit être alimentée séparément, via des dispositifs de commutation, par un système UPS ou une source d’alimentation de secours. 3. Pendant le processus d’installation et de mise en service, les étiquetages ne sont pas clairs ; l’étiquette de l’alimentation ne porte que les mots « courant alternatif ». 4. Le personnel de maintenance n’a pas suivi les procédures correctes et a effectué les réparations sans s’assurer clairement de la situation. IV. Mesures de prévention : 1. Vérifier toutes les étiquettes du dispositif et utiliser la méthode des codes d’appel pour marquer celles qui sont incomplètes ou illisibles. 2. Toutes les opérations et les interventions de maintenance doivent être effectuées strictement conformément aux procédures. 3. Ajouter un dispositif de commutation d’alimentation ; les commutateurs de données doivent être alimentés par des UPS redondants afin d’éliminer les goulots d’étranglement en matière d’alimentation et d’améliorer la fiabilité du système.
Lorsque le système d’exploitation perd l’électricité, c’est comme si une personne perdait soudainement son cerveau, ce qui est très dangereux
C’est une défaut de conception du système d’alimentation électrique. Défauts de construction