Ce post a été modifié pour la dernière fois par xh8618 le 12/09/2017 à 08:19. En répondant avec bg9.png, vous pourrez voir les réponses de la partie précédente (questions). Pourquoi est-il nécessaire de compenser l’extrémité froide des thermocouples pour la mesure de la température ? La valeur du potentiel thermoelectrique d’un thermocouple dépend des températures aux deux extrémités. La courbe de relation température-potentiel thermoelectrique est étalonnée lorsque la température à l’extrémité froide est de 0 °C. Dans les applications pratiques, comme l’extrémité froide du thermocouple est exposée à l’environnement extérieur, sa température ne peut pas rester constante à 0 °C, ni être fixée à une température donnée. Or, le potentiel thermoelectrique dépend à la fois de la température à l’extrémité chaude et de celle à l’extrémité froide ; par conséquent, si la température à l’extrémité froide varie librement, cela entraîne inévitablement des erreurs de mesure. Afin d’éliminer ces erreurs, il est nécessaire de procéder à une compensation de l’extrémité froide. Le sujet de ce numéro est le suivant : (Problème de calcul) Un transmetteur de niveau à double bride pour un réservoir (la bride inférieure du niveau indique la limite inférieure du niveau), avec une distance h1 = 0,5 m entre cette bride et l’orifice inférieur, comme illustré ci-dessous. La densité du fluide mesuré est ρ1 = 960 kg/m³, la distance entre les centres des brides supérieure et inférieure est h2 = 5 m, et la plage de réglage du niveau est de -47 kPa à -3,8 kPa. En raison de la détérioration de la membrane, un nouveau transmetteur de niveau à double bride doit être installé. La densité du fluide de remplissage du capillaire du nouveau transmetteur est ρ3 = 1060 kg/m³. Quelle est la plage de réglage du nouveau transmetteur de niveau après remplacement ? (g=10m/s2) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps48F7.tmp.jpg
Calculez d’abord la quantité de migration : on voit immédiatement qu’il s’agit d’une migration négative, soit P1 = -p3gh2 = 1,06 * 10 * 5 = -53 kPa. La plage de mesure est : P2 = -3,8 - (-47) = 43,2 kPa. Par conséquent, la plage de réglage est : P1~~~P1+P2, c’est-à-dire -53 kPa~-9,8 kPa.
La plage du transmetteur est de 5*.960*10 = 48 kPa. Le décalage du transmetteur est de (h2 + h1 – h1) * ρ3 * g = 53 kPa, décalage négatif. La plage de réglage est de -53 kPa à -5 kPa
Depuis VFD, le maître Ashton envoie tout
En prenant g = 9,81, le résultat du calcul est : -51,993 ~ -4,905