Un signal DPDT est-il un signal à contacts secs passifs ?

2017-09-13View Original

Thread Content

Les signaux 1PDT et DPDT sont-ils des signaux à contacts secs passifs ?
Reply #22017-09-13
Le signal de sortie des transmetteurs en système à deux fils est un signal passif.
Reply #32017-09-13
Pour 1PDT et DPDT, 1PDT indique le nombre de contacts ; en gros, c’est comme un interrupteur à un seul bouton mais à double action, avec un seul contact, tandis que DPDT correspond à un interrupteur à deux boutons et à double action, avec deux contacts. DPDT signifie double interrupteur à double position. Ces deux descriptions ne concernent pas la même catégorie d’objets, mais elles décrivent toutes deux le principe de fonctionnement d’un relais, sans indiquer le type de signal. Il faut voir s’il s’agit de nœuds secs ou humides, cela dépend de la source d’alimentation utilisée. Pour savoir comment distinguer les nœuds secs des nœuds humides, il est conseillé de chercher sur les forums ; je suis vraiment trop paresseux pour en dire plus.
Reply #42017-09-14
Pourquoi ai-je l’impression que le lancer double ne distingue pas positif/négatif ? Ce devraient être des contacts secs; Les contacts humides ont un positif et un négatif, il serait irrationnel d’en créer un à double action
Reply #52017-09-14
Prenons l’exemple le plus simple : comme le montre la figure ci-dessus, en tant que relais d’entrée, le terminal DE est connecté au terrain. S’il s’agit d’un nœud humide, le courant dans le circuit DE provient de l’extérieur, et non du système. S’il s’agit d’un nœud sec, le courant dans le circuit DE est fourni par le système. Ce que vous appelez commutateur à deux positions correspond aux extrémités ABC. Dans le schéma actuel, il s’agit bien d’un commutateur à deux positions : lorsque le relais est activé, c’est le circuit BC qui est ouvert ; s’il n’est pas activé, c’est le circuit AB qui est ouvert. Ce sont ces deux circuits qui représentent le fonctionnement d’un commutateur à deux positions.
Reply #62017-09-15
Ce que je demande, c’est si les sorties ABC de ce relais sur votre schéma sont de type 1PDT, c’est-à-dire des signaux à contacts secs passifs, et non ses entrées. De plus, l’interrupteur de niveau avant ce relais émettait un signal au collecteur, c’est-à-dire une tension vers le terminal DE, n’est-ce pas ? De plus, mon alimentation à commutateur de niveau de liquide est de 24 V, alors pourquoi la tension de sortie du collecteur est-elle fixée entre 10 et 35 V ? La tension d’entrée du relais associé est également de 12 V, est-ce suffisant ?
Reply #72017-09-16
Tu me mets dans l’embarras, quel est l’extrémité de ce relais ? Du côté du système sur site, si le type de signal du côté du système est destiné au côté DE. S’il s’agit d’un relais de sortie sur site, il faut encore voir qui fournit le courant aux bornes A, B et C. Ça n’a rien à voir avec le type de votre interrupteur.
Reply #82017-09-18
Ce post a été modifié pour la dernière fois par le héros Huo Yuanjia le 18/09/2017 à 09:10. Regardez les deux diagrammes ci-dessous : le premier montre la connexion entre mon interrupteur de niveau et le relais ; l’interrupteur de niveau se trouve sur site, tandis que le relais est situé dans la salle de contrôle. Ce que je voudrais savoir, c’est si les bornes 3 et 4 de la sortie du collecteur de l’interrupteur de niveau doivent être connectées directement aux bornes A1 et A2 du relais (le signal de sortie du collecteur possède-t-il suffisamment de tension pour alimenter le relais ?) )? Faut-il toujours insérer une source de 12 V entre 34 et A1A2 après la connexion pour alimenter le relais ?
Reply #92017-09-18
Les gars, aidez-moi à comprendre, merci
Reply #102017-09-18
3, 4 reliés à A1, A2 nécessitent certainement une alimentation externe ; il s’agit maintenant de savoir d’où provient cette alimentation. Si elle est fournie par le système, c’est un nœud sec ; si elle vient de l’extérieur, par exemple si vous alimentez l’instrument en 220 V et que vous utilisez ensuite ces 220 V pour alimenter ce circuit, c’est un nœud humide.
Reply #112017-09-19
L’appareil dispose également de terminaux 1 et 2 qui assurent la commutation en commun des signaux 4-20 mA et 24 VDC selon le protocole HART, ainsi que d’une sortie numérique 34 sous forme de signal collecteur. Ce collecteur peut-il générer une tension tout en satisfaisant les besoins en alimentation du relais ? Est-ce qu’il s’agit simplement d’un petit interrupteur, ou bien le relais a-t-il besoin d’une alimentation supplémentaire ?
Reply #122017-09-19
Si la tension de sortie du collecteur répond aux exigences d’alimentation du relais, ce signal est alors un signal de nœud humide. Pour les points secs et humides, il faut encore voir ce que fournit l’équipement
Reply #132017-09-21
D’accord, merci beaucoup mon pote. Je vais demander à mon fournisseur quelle est sa tension de sortie. Mais ce fournisseur de commutateurs fournit des relais à 24 V et 12 V ; je pense qu’il faut une alimentation externe, car la tension de sortie du collecteur doit être très faible, et ce n’est pas avec la tension du collecteur que le relais est actionné. S’il devait l’actionner lui-même, il ne fournirait pas ces deux tensions

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.