Thread Content
Il y a un réservoir horizontal à huile de 2,8 m de hauteur. Lors de la réception et de la livraison d’huile, on utilise un radar Kollmorgen pour mesurer le niveau ; lorsque celui-ci atteint 0,7 m, il y a une variation brutale, tantôt importante, tantôt faible. Une fois le niveau dépassé, l’affichage redevient normal. Je me demande s’il y a quelqu’un qui puisse résoudre ce problème.
Est-ce un radar ordinaire ou un radar à ondes guidées ? Il vaudrait mieux joindre un schéma d’installation, cela aide à analyser les causes.
Les fluctuations dues aux perturbations sont très fréquentes. Il est conseillé d’essayer l’inhibition pour voir l’effet
Il y a des entrées et sorties de tuyauterie à 0,7 mètre. Des éléments métalliques tels que les bimétalls, les gaines de thermocouple, les bobines, les agitateurs ou des parois de tuyau aux formes irrégulières provoquent une réfraction multiple des ondes radar, ce qui entraîne une mesure inexacte du niveau du liquide. On peut effectuer un spectre en fréquence vide, c’est-à-dire créer un spectre en fréquence vide à 0,7 mètre, filtrer le spectre de cette zone, puis observer les résultats.
Remplacer ou ajouter d’autres capteurs de niveau est la solution fondamentale
Réfélectomètre de niveau radar à contact ou sans contact ?
Est-ce un radar ou des ultrasons, ou bien un radar de guidage ?
1. Niveaumètre radar guidé, 2. Aucun corps étranger à 0,7 m, 3. Même modèle de niveaumètre radar guidé utilisé pour le même réservoir, sans problèmes similaires
Pour des réservoirs d’huile avec une portée de 2,8 mètres, on peut envisager de les remplacer par des capteurs de niveau magnetostrictifs