Difficile de distinguer les modèles de câbles ZR-KVVP et ZR-DJYPVRP

2017-09-13View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Radita le 13/09/2017 à 16:46. Pour les deux modèles de câbles ZR-KVVP-1KV et 2X1.5ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2, j’ai fait des recherches sur Baidu : ZR signifie ignifuge, K signifie câble de commande; V : Isolation en PVC ; V : Gaine en PVC ; P : Écran tissé en fil de cuivre ; ZR : Résistant au feu, DJ : Câble informatique, Y : Matériau isolant en polyéthylène, P : Blindage tissé en fil de cuivre, cette position indique un blindage par phase, V : Matériau d’enveloppe en PVC, R : Le conducteur du câble est de type 5 (conducteur souple), P : Blindage tissé en fil de cuivre, cette position indique un blindage global (un blindage supplémentaire est nécessaire après le raccordement des câbles). Ces deux types ont l’air similaires, s’agit-il du même ? Y a-t-il encore une différence ? Quel modèle est le plus utilisé par les bureaux d’études en ce moment ? Pourquoi notre entrepreneur dit-il qu’il n’y a pas de câble ZR-DJYPVRP 2×1,5 mm2 ?
Reply #22017-09-13
Les DJ utilisent souvent des prises de type instrument, tandis que pour les systèmes électriques et de faible tension, on utilise généralement des prises de type K
Reply #32017-09-13
Le premier est un câble de commande, le second est un câble torsadé pour ordinateur. Avec blindage.
Reply #42017-09-14
Pour être clair avec vous, ce câble de modèle ZR-DJYPVRP 2×1,5 mm2 est bien disponible. Votre équipe de pose n’a peut-être pas eu l’occasion de travailler avec ce type de câble, mais c’est bien celui que nous utilisons sur site
Reply #52017-09-14
Prenons deux types de câbles couramment utilisés : ZR-DJYYPR32 2x1,5, avec une couche de blindage. ZR-DJYPYPR32 2x2x1,5, écran divisé avec écran de totalisation. Donc, je pense que ce dont a besoin l’auteur du post, c’est d’un câble souple d’écranage informatique ZR-DJYVRP 2×1,5 mm², à isolation en polyéthylène ignifuge et gaine en PVC.
Reply #62017-09-14
ZR-KVVRP est un câble de commande, généralement utilisé pour les signaux numériques, il ne possède qu’un revêtement de blindage unique, sa désignation est 2X1,5 mm², où 2 indique 2 conducteurs et 1,5 mm² la section transversale; ZR-DJYVRP et ZR-DJYPVRP sont tous deux des câbles informatiques, généralement utilisés pour les signaux analogiques. Leur capacité à résister aux interférences est supérieure à celle des câbles de commande. Le premier ne dispose que d’un blindage global, tandis que le second possède un blindage global divisé (blindage par fil + blindage global) ; la désignation des spécifications indique pour le premier 1X2X1,5 mm², ce qui signifie un fil à 2 conducteurs, et pour le second 4X2X1,5 mm², ce qui signifie 4 fils à 2 conducteurs chacun. On peut consulter des images d’échantillons pour voir la structure du câble. La spécification ZR-DJYPVRP 2×1,5 mm2 indique un écran divisé en totalité ; la spécification doit préciser « nombre de brins × nombre de fils × section transversale ». 2X1,5 mm2 est la désignation des spécifications du câble de commande
Reply #72017-09-14
La spécification ZR-DJYPVRP 2×1,5 mm2 est disponible, elle a été utilisée dans des projets, pour des instruments analogiques ou des communications; ZR-KVVP-1KV 2X1,5 est un câble de commande, principalement utilisé dans les circuits de commande électrique. Sur place, ces deux types de fils sont facilement distinguables : le premier a un cœur en fil souple à plusieurs brins, tandis que le second a un cœur en fil dur monobrin. On peut l’acheter auprès des commerçants de commerce général, et en contactant directement le fabricant de câbles, le prix est plus bas. Le prestataire de travaux dit que non, il est donc difficile d’indiquer la raison. Voici ce qui nous vient à l’esprit : 1. Il a déjà acheté le dernier et ne veut pas en acheter un autre pour ajouter des frais ; 2. Il n’y a pas d’ingénieurs spécialisés en instrumentation ; on ne comprend vraiment pas, et il n’y a pas non plus de fournisseurs dans ce domaine ; 3. Si c’est le maître d’ouvrage qui effectue l’achat, lors de la demande de prix, on s’aperçoit que la différence de prix entre les deux spécifications est trop importante ; il est possible que le prix proposé dans la soumission corresponde à cette dernière. Si l’on utilise maintenant la première, cela entraînera des pertes financières.
Reply #82017-09-18
Pourquoi notre entrepreneur dit-il qu’il n’y a pas de câble ZR-DJYPVRP 2×1,5 mm2 ? Si les entrepreneurs disent vraiment cela, c’est terrible !
Reply #92017-09-19
La spécification ZR-DJYPVRP 2×1,5 mm2 est disponible, elle a été utilisée dans des projets, pour des instruments analogiques ou des communications; ZR-KVVP-1KV 2X1,5 est un câble de commande, principalement utilisé dans les circuits de commande électrique. Sur place, ces deux types de fils sont facilement distinguables : le premier a un cœur en fil souple à plusieurs brins, tandis que le second a un cœur en fil dur monobrin. On peut l’acheter auprès des commerçants de commerce général, et en contactant directement le fabricant de câbles, le prix est plus bas. Le prestataire de travaux dit que non, il est donc difficile d’indiquer la raison. Voici ce qui nous vient à l’esprit : 1. Il a déjà acheté le dernier et ne veut pas en acheter un autre pour ajouter des frais ; 2. Il n’y a pas d’ingénieurs spécialisés en instrumentation ; on ne comprend vraiment pas, et il n’y a pas non plus de fournisseurs dans ce domaine ; 3. Si c’est le maître d’ouvrage qui effectue l’achat, lors de la demande de prix, on s’aperçoit que la différence de prix entre les deux spécifications est trop importante ; il est possible que le prix proposé dans la soumission corresponde à cette dernière. Si l’on utilise maintenant la première, cela entraînera des pertes financières. Je suis d'accord avec ce point de vue
Reply #102017-09-20
C’est résolu. Parfois, on a l’impression que les entrepreneurs passent toujours des appels étranges. Vraiment, je ne peux pas tenir. Peut-être que la prochaine fois, si j’écris plus clairement, ce problème ne se produira pas. ZR-DJYVRP 1×2×1,5 mm2 ZR-DJYPVRP 2×2×1,5 mm2
Reply #112017-09-21
Oui, nous avons demandé sur place un câble blindé

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.