Je cherche de l’aide : on connaît le nombre total de points dans un système DCS, mais comment calculer respectivement AI, AO, DI et DO ?

2017-09-13View Original

Thread Content

Je connais le nombre total de points du système DCS, ainsi que le pourcentage d’AI, AO, DI, DO et de redondance. Comment calculer le nombre de cartes nécessaires pour chacun ? Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’éclairer à ce sujet ? Je suis débutant en DCS. Je voudrais apprendre* un peu.
Reply #22017-09-13
Regardez d’abord quel système vous utilisez, car le nombre de canaux pour les cartes est différent selon le système. Une fois le canal de chaque carte déterminé, un à deux canaux de réserve sont réservés pour chaque carte ; les cartes disposent donc d’une réserve de dix à vingt pour cent, et si l’on additionne tout cela…
Reply #32017-09-13
Il vaut mieux utiliser une méthode simple pour vérifier pièce par pièce ; DCS ne permet pas d’estimer, il faut confirmer
Reply #42017-09-14
C’est le système JX300XP ; avant, on utilisait XP313, mais maintenant tout a été remplacé par XP351. On a l’impression qu’il y a beaucoup moins de cartes qu’avant. Avant, il y avait aussi XP362(B) et XP363(B), mais ils n’existent plus
Reply #52017-09-14
Vous voulez dire qu’on compte chaque boîtier l’un après l’autre, on connaît maintenant le total, mais on ne sait pas comment le nombre de cartes a été calculé, ça s’arrête là.
Reply #62017-09-14
Le système DCS est différent, le nombre de canaux de ses cartes peut également varier, il est donc impossible de le déterminer
Reply #72017-09-14
Qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou d’un projet déjà en fonctionnement, bien sûr le DCS peut afficher directement le nombre de points de conception. Mais pouvez-vous confirmer combien de points ont réellement été connectés ?
Reply #82017-09-15
La redondance, c’est une carte, non ? Comment peut-il y avoir de la redondance dans les points ?
Reply #92017-09-16
Ce sont des points de redondance conçus lors de la définition des points, en réalité il s’agit d’une redondance des cartes
Reply #102017-09-20
Deux aspects : on peut les compter à partir de la configuration, et l’autre à partir des armoires sur site
Reply #112017-09-20
Euh, merci. Ce que je veux dire, c’est : sachant le total des points et le nombre de points nécessitant une redondance, comment calculer le nombre final de cartes AI, AO, DI, DO requis ? Peut-être que ma formulation n’est pas très claire
Reply #122017-09-20
Tout d’abord, vous devez déterminer quel DCS vous souhaitez utiliser, car le nombre de canaux sur le matériel DCS peut varier d’un fabricant à l’autre. Si les fonds le permettent, il est préférable de réserver un ou deux canaux par carte, afin de pouvoir la remplacer en cas de panne. Ainsi, en connaissant le nombre exact grâce aux informations fournies par l’agence de conception, il devient très facile de faire les calculs
Reply #132017-09-20
Merci, c’est le système JX300XP du contrôleur central qui est utilisé
Reply #142017-09-20
J’ai ici des informations sur les 300XP : http://bbs.hcbbs.com/thread-1109017-1-1.html
Reply #152017-09-20
Merci, merci. Je viens de commencer à apprendre * et je fais des recherches par moi-même. Merci
Reply #162017-09-21
Le propriétaire du post n’a pas à se presser :victory: ; le fabricant est le meilleur enseignant. Il est conseillé de trouver un technicien ou un commercial en contrôle centralisé et de discuter avec lui toute la matinée.
Reply #172017-10-02
Le système JX300xp est un système de contrôle assez célèbre de Zhejiang Zhongkong. L’XP313 dispose d’entrées pour 6 signaux de courant, tandis que l’XP351 en a 8. Le nombre total de points divisé par le nombre de canaux permet de déterminer le nombre de cartes nécessaires

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.