Pour mesurer la température à l’aide d’une résistance thermique, l’output de cette résistance est-il un courant ou une tension ?
Le rôle de la résistance thermique dans la mesure de la température est celui d’un capteur ; sa sortie ne peut être que sa propre caractéristique, à savoir la valeur de résistance
Le principe de mesure de la température par résistance thermique repose sur la propriété selon laquelle la valeur de résistance d’un conducteur ou d’un semi-conducteur varie avec la température, ce qui permet de mesurer la température ainsi que les paramètres liés à celle-ci.
La résistance thermique fournit une valeur de résistance, mais pour la mesure de la température avec une résistance thermique, celle-ci est connectée à un pont électrique. Un courant circule dans le circuit de mesure, et il y a également une variation de tension aux deux extrémités.
La résistance thermique est en soi une résistance, mais pour mesurer cette résistance, on utilise presque toujours un pont électrique ; on détecte les variations de sa valeur en collectant la sortie du pont, c’est-à-dire un signal de tension différentielle de l’ordre des mV — dans le circuit de mesure, la résistance thermique fait également partie d’un bras du pont.
Ce qui a été mentionné concerne la mesure de la résistance thermique à l’aide d’un pont de mesure, pour les connexions à 2 fils et à 3 fils. Pour la configuration à 4 fils, 2 fils sont utilisés pour que une source de courant constant de l’ordre du mA traverse la résistance thermique, et 2 fils sont utilisés pour mesurer la tension aux extrémités de la résistance thermique, de l’ordre du mV
Ainsi, lors de la mesure de la résistance thermique, ce qui est en réalité mesuré, c’est un signal de tension de l’ordre des mV. Ce qui est mesuré en réalité, c’est un signal de tension de l’ordre du mV. Ce qui est mesuré en réalité, c’est un signal de tension de l’ordre du mV. Vous utilisez le mode résistance du multimètre ; le circuit interne du multimètre mesure également des tensions de l’ordre du mV. . . Compris ?
La sortie de la résistance thermique est une résistance, dont la valeur varie de manière essentiellement linéaire avec la température. La résistance thermique est connectée à l’un des bras du pont de Wheatstone ; lorsque la température change, cela provoque une variation de la valeur de résistance de la résistance thermique, ce qui entraîne une variation du courant de déséquilibre généré par le pont. La température est alors calculée à partir de ce courant de déséquilibre.
Le principe de la résistance thermique est que la résistance varie en fonction de la température, et le module de mesure de température convertit le signal de résistance en un signal 4-20 mA pour sa transmission !