Thread Content
En répondant à bg9.png, vous pourrez voir la réponse de l’édition précédente (problème de calcul) : un transmetteur de niveau à double bride pour un réservoir, où l’orifice de la bride inférieure du niveau indique la limite inférieure du niveau ; la distance entre cet orifice et la bride supérieure est h1 = 0,5 m, comme illustré ci-dessous. La densité du fluide mesuré est ρ1 = 960 kg/m³, la distance entre les centres des brides supérieure et inférieure est h2 = 5 m, et la plage de réglage du niveau est de -47 kPa à -3,8 kPa. En raison de la détérioration de la membrane, un nouveau transmetteur de niveau à double bride doit être installé. La densité du liquide de remplissage du capillaire du nouveau transmetteur est ρ3 = 1060 kg/m³. Quelle est la plage de réglage du nouveau transmetteur de niveau après le remplacement ? (g = 10 m/s²) La réponse est : -53 kPa ~ -9,8 kPa (Question de cette session : Question à choix unique) Un débitmètre à différence de pression opérant sur site, avec une plage de 40 kPa correspondant à un débit maximal de 16 t/h ; lorsque la différence de pression est de 10 kPa, le courant de sortie du transmetteur et le débit correspondant sont ( ) A. 12 mA, 8 t/h B. 8 mA, 4 t/h C. 8 mA, 8 t/h D. 12 mA, 12 t/h —————————————————————————————————————————————————————————————— Critères de notation : Une réponse incorrecte rapporte 2 points de récompense, une *réponse* *incomplète* rapporte de 3 à 6 points, une réponse correcte rapporte 8 points de récompense ; une réponse correcte accompagnée d’une explication détaillée et de compléments à la *réponse* rapporte de 10 à 15 points de récompense. Veuillez noter selon ces critères. Note : Si des modifications sont apportées après la réponse, seuls les participants recevront des points. Pour un spam malveillant continu, 2 points seront déduits à chaque fois, sans plafond. Les chiffres purs, les émoticônes uniquement, ainsi que les lettres tapées au hasard et sans rapport avec la réponse sont considérés comme du spam malveillant. Des avertissements seront donnés trois fois avant que des points ne soient déduits
Un débitmètre à différence de pression qui effectue la conversion sur site, avec une plage de 40 kPa correspondant à un débit maximal de 16 t/h. Lorsqu’une différence de pression de 10 kPa est atteinte, le courant de sortie du transmetteur et le débit correspondant sont ( A ) A. 12 mA, 8 t/h B. 8 mA, 4 t/h C. 8 mA, 8 t/h D. 12 mA, 12 t/h
A, 12 mA 8 t/h : un débitmètre à différence de pression opérant sur site, avec une plage de 40 kPa, correspondant à un débit maximal de 16 t/h. Lorsqu’une différence de pression de 10 kPa est présente, le courant de sortie du transmetteur et le débit correspondant sont (A, 12 mA 8 t/h) A, 12 mA 8 t/h B, 8 mA 4 t/h C, 8 mA 8 t/h D, 12 mA 12 t/h
A : racine carrée de la en-tête, on peut considérer que la sortie est un signal de débit. 4~20 MA correspondent à 0~16 t/h. La plage est de 40 KPA, et après racine carrée, on obtient 6,3, ce qui signifie que 4–20 mA correspondent à une différence de pression dont la racine carrée vaut 0–6,3. Pour une pression mesurée de 10 kPa, la racine carrée est de 3,16, soit la moitié de la plage maximale de 6,3, ce qui correspond également à la moitié de la plage de 4–20 mA, c’est-à-dire 12 mA. Cela équivaut à la moitié de 0–16 t/h, soit 8 t/h