Paramètres d’alarme du détecteur de gaz combustibles

2017-09-15View Original

Thread Content

Détection d’alarme pour les gaz combustibles, points d’alarme acoustiques et lumineuses sur le détecteur sur site, points d’alarme hauts et bas dans le panneau d’alarme ou le système DCS. Quel nombre de points d’alarme est approprié pour l’interconnexion avec les ventilateurs ? Faut-il de la cohérence ?
Reply #22017-09-15
Seuil d’alarme pour les gaz combustibles : l’alarme de premier niveau est atteinte à 25 % du seuil d’explosion, et l’alarme de deuxième niveau à 50 % du seuil d’explosion.
Reply #32017-09-19
La norme nationale GB50493 stipule que pour le niveau 1, il faut signaler 25 % LEL, et pour le niveau 2, 50 % LEL. Le niveau un correspond à une alarme, le niveau deux exige une liaison en chaîne.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.