Demande d'aide pour le réglage des paramètres PID

2017-09-15View Original

Thread Content

Chers experts, je rencontre récemment des problèmes de contrôle. Pour certains circuits de contrôle où les fluctuations du processus sont importantes, comme la pression et le débit, l’ajustement des paramètres PID ne permet pas d’atteindre les exigences de contrôle. Ce que je ne comprends pas, c’est que le contrôle consiste justement à stabiliser les zones où il y a des fluctuations dans le processus. Est-ce que mes paramètres ne sont tout simplement pas adaptés ?
Reply #22017-09-15
Faites appel à un ingénieur en instrumentation pour ajuster les paramètres P|D.
Reply #32017-09-15
L’ajustement des paramètres PID doit se faire progressivement en fonction de l’efficacité du contrôle ; pour les systèmes de contrôle complexes, cet ajustement est très lent.
Reply #42017-09-15
Peut-être que je n’ai pas été clair : ce que je veux dire, c’est que lorsque les fluctuations dans le processus sont importantes, même avec de bons paramètres PID, il peut y avoir des cas où le contrôle devient impossible
Reply #52017-09-15
Les fluctuations de processus sont importantes, l’automatisation ne fonctionne pas ; il faut passer en mode manuel, puis rétablir l’automatisation une fois que le processus est stable.
Reply #62017-09-17
Bien sûr, cette situation peut survenir, mais le contrôle PID permet effectivement de surmonter les fluctuations des paramètres du procédé. Cependant, il existe de nombreuses autres raisons, telles que le niveau du liquide, la précision des transmetteurs de pression, la capacité des vannes de régulation à répondre aux exigences de contrôle, ainsi que la prise en compte des facteurs perturbateurs dans les conduites du procédé, comme les vibrations ou la proximité de la sortie de la pompe ; on ne peut donc pas généraliser
Reply #72017-09-17
On ne peut pas compter uniquement sur le PID des instruments ; c’est le opérateur qui gère les fluctuations de la condition de fonctionnement, et c’est à lui de décider quand passer en mode automatique. Ne tout rejeter sur les instruments

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.