Thread Content
Quels type de capteurs de niveau sont généralement utilisés pour la commande des niveauurs de chaudière chez vous ? Pourquoi avons-nous choisi des capteurs de niveau magnétiques pour la commande ? Les doubles brides ne servent qu’à l’affichage. Y a-t-il des exigences particulières à respecter ?
Les niveauments magnétiques sont plus sensibles et offrent une plus grande fiabilité.
Comment se passe l’utilisation des niveauments magnétiques ? Quel est le niveau d’entretien ? La mesure du niveau de liquide dans la chaudière avec deux brides est-elle précise ?
Pourriez-vous me dire quel est le niveau de votre chaudière ? Pression moyenne ? Quelles sont approximativement la température et la pression de fonctionnement ?
Récipient d’équilibrage + transmetteur de différence de pression pour la mesure
Cuve de chaudière, différence de pression, capacité, contact électrique, flotteur magnétique, plaque en verre, tube en quartz, manomètre à mica. 。 。 。 。
Le niveaumètre magnétique peut être utilisé, et une transmission à distance ainsi qu’un interrupteur peuvent également être ajoutés en option
Il devrait y avoir des niveauurs basés sur trois principes de mesure différents, afin d’éviter l’apparition de niveaux falsifiés. Par exemple : type différence de pression + mica bicolore + contact électrique.
Les contacts électriques ne fonctionnent pas bien, n’est-ce pas ? Mon déoxidateur utilise des contacts électriques et ne fonctionne jamais, car la conductivité de l’eau de chauffe est trop faible. Pour la cuve à vapeur, je choisis deux plaques en verre et deux ensembles de réservoirs d’équilibrage.