Problème de contrôle en cascade

2017-09-21View Original

Thread Content

Contrôle en cascade de la concentration en hydrogène et du débit d’hydrogène dans un procédé à tubage annulaire en polypropylène : comment l’activer lors de l’implémentation de la commande en cascade ? Faut-il d’abord activer automatiquement le circuit secondaire, puis activer automatiquement le circuit principal en série, ou bien d’abord activer automatiquement le circuit secondaire, mettre en place la cascade, puis activer automatiquement le circuit principal ? Quel phénomène se produirait si l’ordre était inversé ?
Reply #22017-09-21
Il est préférable de régler d’abord les valeurs PID principales et secondaires. Commencez par utiliser la commande manuelle pour faire en sorte que les paramètres principaux soient proches ou égaux des valeurs prescrites, tout en maintenant une stabilité relative des paramètres secondaires. Ensuite, passez le régulateur secondaire en mode automatique. Une fois le circuit secondaire en mode automatique, ajustez l’opérateur de commande principal afin que les paramètres principaux restent proches ou égaux des valeurs prescrites. Lorsque le régulation du circuit secondaire devient stable, vous pouvez également passer le régulateur principal en mode automatique. Lors du démarrage, il convient d’activer d’abord le circuit secondaire, puis le circuit principal, en veillant à effectuer ce changement sans perturbation.
Reply #32017-09-21
Il est préférable de régler d’abord les valeurs PID principales et secondaires. Commencez par utiliser la commande manuelle pour faire en sorte que les paramètres principaux soient proches ou égaux des valeurs prescrites, tout en maintenant une stabilité relative des paramètres secondaires. Ensuite, passez le régulateur secondaire en mode automatique. Une fois le circuit secondaire en mode automatique, ajustez l’opérateur de commande principal afin que les paramètres principaux restent proches ou égaux des valeurs prescrites. Lorsque le régulation du circuit secondaire devient stable, vous pouvez également passer le régulateur principal en mode automatique. Lors du démarrage, il convient d’activer d’abord le circuit secondaire, puis le circuit principal, en veillant à effectuer ce changement sans perturbation.
Reply #42017-09-21
Le régulateur principal en régulation en cascade est déterminé par la valeur de consigne du régulateur secondaire ; la sortie de ce dernier contrôle la vanne de régulation. Il faut donc d’abord ajuster le circuit secondaire, puis le circuit principal. Si l’ordre est inversé, il est difficile d’obtenir une bonne réglage et des fluctuations peuvent survenir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.