La vanne automatique passe d’elle-même en mode manuel

2017-09-25View Original

Thread Content

Chers experts en instrumentation, sur l’ordinateur, la vanne automatique passe soudainement en mode manuel, RST devient rouge ; il faut cliquer sur RST pour la remettre en mode automatique. Que se passe-t-il ?
Reply #22017-09-25
:Différents fabricants utilisent des blocs fonctionnels différents, ce qui entraîne des phénomènes de panne variés. Il vaudrait donc mieux que vous indiquiez le fabricant du DCS ou du PLC que vous utilisez, ainsi que les blocs fonctionnels employés. Par exemple, pour le DCS Yokogawa, si le circuit de sortie est ouvert, cela provoquera une alarme PID OOP et basculera le système en mode manuel
Reply #32017-09-26
Merci beaucoup ! Je travaille dans le domaine de la technologie de fabrication. Comme cette panne s’est produite à plusieurs reprises et que les techniciens en contrôle des équipements n’ont pas donné de réponse claire, je suis venu sur ce forum pour demander de l’aide.
Reply #42017-09-26
Nous utilisons du matériel vieux de 20 ans, du MAX1000 américain
Reply #52017-09-26
Le programme a déraillé, ça a donné un petit bug en un instant ~~~~~~ Les téléphones rencontrent aussi souvent ce genre de petits problèmes, comme un volume qui diminue soudainement beaucoup — il faut modifier les paramètres pour le rétablir. .
Reply #62017-09-26
Cela est dû à des interférences. . . Après que le programme est devenu incontrôlable, le système aurait dû être réinitialisé.
Reply #72017-09-28
Si nous dépassons la plage de mesure, cela passe automatiquement en mode manuel
Reply #82018-01-12
Merci à tous pour votre attention. Avec l’aide du personnel du fabricant, le problème a été résolu. Il s’agissait d’un problème matériel : une mauvaise connexion à la terre, mais le câble de terre était en bon état.
Reply #92018-01-13
Le Dr Étrange, c’est incroyable ! C’est logique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.