Chers experts en instrumentation, sur l’ordinateur, la vanne automatique passe soudainement en mode manuel, RST devient rouge ; il faut cliquer sur RST pour la remettre en mode automatique. Que se passe-t-il ?
:Différents fabricants utilisent des blocs fonctionnels différents, ce qui entraîne des phénomènes de panne variés. Il vaudrait donc mieux que vous indiquiez le fabricant du DCS ou du PLC que vous utilisez, ainsi que les blocs fonctionnels employés. Par exemple, pour le DCS Yokogawa, si le circuit de sortie est ouvert, cela provoquera une alarme PID OOP et basculera le système en mode manuel
Merci beaucoup ! Je travaille dans le domaine de la technologie de fabrication. Comme cette panne s’est produite à plusieurs reprises et que les techniciens en contrôle des équipements n’ont pas donné de réponse claire, je suis venu sur ce forum pour demander de l’aide.
Nous utilisons du matériel vieux de 20 ans, du MAX1000 américain
Le programme a déraillé, ça a donné un petit bug en un instant ~~~~~~ Les téléphones rencontrent aussi souvent ce genre de petits problèmes, comme un volume qui diminue soudainement beaucoup — il faut modifier les paramètres pour le rétablir. .
Cela est dû à des interférences. . . Après que le programme est devenu incontrôlable, le système aurait dû être réinitialisé.
Si nous dépassons la plage de mesure, cela passe automatiquement en mode manuel
Merci à tous pour votre attention. Avec l’aide du personnel du fabricant, le problème a été résolu. Il s’agissait d’un problème matériel : une mauvaise connexion à la terre, mais le câble de terre était en bon état.
Le Dr Étrange, c’est incroyable ! C’est logique