Notre usine dispose de plusieurs réservoirs équipés de transmetteurs de pression et de débitmètres à transmission à distance ; l’affichage sur site indique toujours 0, tandis que l’ordinateur montre la pleine échelle. En mesurant le courant, on obtient toujours trente à quarante milliampères. Nos instruments sont-ils tous défectueux, ou y a-t-il un problème dans les circuits ?
Il semble qu’il y ait des signaux perturbateurs qui pénètrent. Quitter d’abord les lieux, envoyer un signal avec un générateur de signaux, et identifier la source du problème
Il y a un peu peu d’informations. Il est conseillé de préciser le type approximatif du tableau de bord, tout ce qui s’affiche sur place, etc., et de donner plus de détails. Essayez de mesurer la tension sur place
La courant maximal du transmetteur de 2-20 mA ne doit pas dépasser 23 mA.
Les informations sont effectivement un peu limitées, il est difficile de juger avec précision ; on ne peut que spéculer : 1. Vérifier si tous ces points sont connectés au même module ; si c’est le cas, cette situation simultanée pourrait être due à une panne de la carte, il faut alors utiliser un générateur de signaux pour tester la carte afin de confirmer davantage; 2. Si les mêmes symptômes apparaissent simultanément sur des cartes différentes, vérifiez si les instruments sur site ont été inondés ; 3. S’il y a une barrière de sécurité, vérifier en priorité les signaux d’entrée et de sortie de la barrière de sécurité ; 4. Si ce n’est ni l’un ni l’autre, il ne reste plus qu’à vérifier un par un les instruments pour identifier le point de panne : contrôler les connexions, vérifier l’isolation, la mise à la terre, etc
1. Les transmetteurs de pression, ainsi que d’autres instruments à sortie 4–20 mA en deux fils, ont généralement une limite maximale de courant de sortie, c’est-à-dire une courant de protection, qui ne dépasse pas 28 mA.
2. Actuellement, la courant que vous mesurez est de 30 ou 40 mA, et la valeur affichée localement sur l’instrument diffère fortement de la valeur du signal de sortie.
3. Donc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mon frère omet 10 000 mots {:3_51:}.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 26/09/2017 à 13:27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D’abord, vérifier si la mesure est correcte ; si elle l’est, le problème se trouve probablement dans l’unité de transmission. Vérifier s’il y a des interférences, puis vidanger les canalisations pour s’assurer qu’ils ne sont pas bouchés. Enfin, retirer le transmetteur afin de le tester.
A propos, avant l’installation, a-t-on effectué une vérification des instruments en atelier ? Si le démontage n’est pas possible, testez d’abord dans la salle de contrôle si les canaux de ces deux niveauurs fonctionnent correctement (barrières de sécurité, pièces de fixation, configuration). Si tout est en ordre, alors calibrez la ligne. S’il n’y a plus de problème, alors retournons en démontant le tableau.
Vérifiez si le transmetteur de pression et l’indicateur de niveau ont été inondés. Auparavant, j’avais constaté que les valeurs affichées par les instruments sur site n’étaient pas identiques à celles du DCS, ce qui était dû à un inondage des instruments sur site
Vérifiez si la courant de sortie du transmetteur correspond bien à 4–20 milliampères entre zéro et pleine échelle, et si les connexions sont correctes. Utilisez un générateur de signal pour envoyer 4–20 mA et voyez si le DCS fonctionne normalement. Vous devez déterminer s’il s’agit d’un problème sur le terrain ou dans le boîtier, puis affiner l’enquête.
Si une vanne de séparation est installée, fermez d’abord la vanne, débranchez le transmetteur de pression, et vérifiez quelle est la tension à la pression atmosphérique. Si elle dépasse encore la plage de mesure, il vaut mieux l’envoyer au fabricant pour réparation
Il est probable que la membrane soit endommagée ; il faut remplacer l’appareil directement. Vous pouvez m’envoyer un message privé si nécessaire.
Trente à quarante milliampères, d’où vient une telle forte courant ? Vous ne pouvez que vérifier par étapes et éliminer progressivement. S’agit-il d’un équipement nouvellement installé ou d’un équipement existant ? Quel type de capteurs sont installés sur site ? Les signaux sont-ils envoyés au DCS, au PLC ou à un autre système ? La configuration est-elle correcte ?
Il s’agit probablement d’un problème de ligne ; il est conseillé de tester chaque ligne. Notre entreprise a également fait ce genre de vérification, et les problèmes se sont toujours produits sur les lignes. Lors du passage des fils, il est facile qu’ils se rayent ou se cassent, j’espère que cela pourra vous aider