2017-09-26View Original

Thread Content

J’ai un transmetteur Rosemount 3051 à la maison qui ne fonctionne pas. Après l’avoir fait réparer, il affiche maintenant des codes aléatoires lorsqu’il est connecté à la barrière de sécurité. Qu’est-ce qui se passe ? ? Lorsqu’il est connecté séparément à 24 volts, l’affichage est normal, mais le courant est de 37 MA
Reply #22017-09-26
Vérifier les paramètres de spécification de la barrière de sécurité.
Reply #32017-09-26
Ce que je veux dire, c’est de vérifier si vous n’avez pas connecté par erreur la barrière de sécurité : regardez le modèle. Elle est conçue pour être connectée aux points AI, mais vous l’avez actuellement reliée à une sortie AO
Reply #42017-09-26
La barrière de sécurité n’est pas mal connectée, c’est juste le point d’entrée de l’IA
Reply #52017-09-26
Avant la réparation, la tension du bouclier de sécurité atteignait environ 18 volts ; après la réparation, elle est tombée à environ 12 volts. De plus, le 475 ne se connecte plus non plus, et le bouclier de sécurité reste le même qu’avant
Reply #62017-09-26
Le circuit est connecté à une résistance de 250, essayez avec 475 ou remplacez la barrière de sécurité.
Reply #72017-09-26
Je me demande où vous l’avez emmené pour le réparer. De plus, cette chose a une sortie maximale d’environ 22 milliampères ; je n’ai jamais vu de 37. Je vous conseille d’essayer d’utiliser une batterie externe, comme un module de 220 vers 24, à brancher au bureau, ou un générateur de signal capable de fournir 24.
Reply #82017-09-26
1. « Lorsqu’il est connecté séparément à 24 volts, l’affichage fonctionne normalement, mais le courant est de 37 mA. »
2. « Avant la réparation, la tension avec la barrière de sécurité était d’environ 18 volts ; après la réparation, elle est passée à environ 12 volts. »
3. Hahaha. . . Félicitations, :P. . . Dis-moi qui te l’a réparé, blanc comme neige~~~~ :lol
Reply #92017-09-26
C’est ainsi que le 37MA est né
Reply #102017-09-26
Hehe, je le lui ai renvoyé
Reply #112017-09-26
Je te propose une astuce, tu peux essayer. Ouvrez le couvercle arrière pour voir directement les bornes de connexion. Ensuite, utilisez un tournevis pour détacher la borne noire du transmetteur. Vous verrez alors deux colonnes métalliques couleur cuivre ; essayez de connecter directement l’alimentation 24 V à ces deux colonnes. Je ne me souviens plus quel est le positif et quel est le négatif, mais cela ne fait rien si vous inversez les connexions, vous pouvez essayer. De plus, le vôtre dispose-t-il d’une option de protection contre la foudre ? Je connais assez bien les produits de mesure Rosemount, j’espère pouvoir vous aider
Reply #122017-09-26
Si c’est possible, prenez une photo de ce terminal de connexion et envoyez-la pour que je puisse la voir
Reply #132017-09-26
Si vous branchez directement une alimentation de 24 V, avec un courant de 37 MA, ce n’est pas non plus correct. Par élimination,
Reply #142017-09-27
Merci, j’ai essayé de détériorer ce module d’alimentation noir, mais ça n’a pas marché ; il s’agit probablement encore d’un problème avec la carte
Reply #152017-09-27
Merci, 37MA n’est pas correct, il devrait être entre 3,8 et 22MA, n’est-ce pas ?
Reply #162017-09-27
37 mA, c’est certainement incorrect. Je pense que le problème de alimentation du transmetteur n’a pas encore été résolu, il y a une coupure
Reply #172017-09-27
D’après votre description, je pense que c’est bien le transmetteur qui pose problème. Si vous ne branchez pas le transmetteur, mesurez directement la tension entre les deux fils
Reply #182017-09-27
Oui, c’est pareil si on le connecte séparément, donc cela signifie bien que c’est votre transmetteur qui a un problème

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.