Signal pulsé entrant sur la carte multifonction DeltaV : pas de signal

2017-09-26View Original

Thread Content

Compteur de débit à double rotor sur site, système à trois fils, signaux pulsés entrant dans une carte multifonction ; la carte ne détecte pas de signal. Comment configurer cela dans l’interface ?
Reply #22017-09-27
Dans les propriétés du canal, il faut activer le canal, puis choisir « pulse input channel » pour le type de canal. Parfois, il est également nécessaire d’ajuster le filtre ; il est préférable d’utiliser un générateur de signaux pour les impulsions, de bien régler le côté DCS, puis de le connecter sur site
Reply #32017-09-27
Frequence ou impulsion ? La fréquence s’affiche dans le studio, mais le signal en direct ne peut pas être lu
Reply #42017-09-27
Il y a un contrôle là-bas pour déterminer si le cycle doit être configuré, la valeur par défaut semble être de 1,3 s
Reply #52017-09-28
Alors, réglons à nouveau le compteur de débit sur site pour vérifier s’il y a une sortie de signal pulsé.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.