Thread Content
J’ai une alimentation de 24 V, un transmetteur et une résistance de 250 ohms. Comment dois-je les connecter pour pouvoir lire les paramètres du transmetteur avec le téléopérateur 375 que j’ai ? Il serait idéal de dessiner le schéma ! Merci, merci, merci ! ! !
Le pôle positif de l’alimentation 24 V est connecté à une résistance de 250 ohms, puis au terminal positif du transmetteur ; ensuite, le pôle négatif de l’alimentation 24 V est directement connecté au terminal du transmetteur. Une fois le transmetteur démarré, il suffit de suspendre la manette sur le terminal prévu à cet effet
Ha ha, par hasard, c’est un croquis rapide que j’ai fait ce matin pour un collègue
Tout d’abord, vous devez vérifier si le transmetteur prend en charge Hart. Ne vous réjouissez pas trop tôt !
{:3_49:} Achetez un livre et lisez-le. . . Recueil de questions pour les techniciens en instrumentation – Volume sur les instruments de terrain
Connectez une extrémité de la résistance au pôle positif de l’alimentation, l’autre extrémité de la résistance au pôle positif du transmetteur, et le pôle négatif de l’alimentation directement au pôle négatif du transmetteur. 375 directement et sur les électrodes positives et négatives.
Alimentation, résistance, transmetteur en série, 475 connecté aux bornes du transmetteur
Du pôle positif de l’alimentation au résistance, puis au terminal positif du transmetteur ; le terminal négatif est connecté au pôle négatif de l’alimentation. En d’autres termes, il suffit de connecter en série l’alimentation, la résistance et le transmetteur, et les deux pinces de l’opérateur se fixent simplement aux deux extrémités de la résistance !