Thread Content
Faire un petit appareil pour le traitement de l’eau ; je ne connais pas la régulation électrique. Il s’agit d’utiliser un PLC pour contrôler l’ouverture et la fermeture de cinq vannes électromagnétiques (DN20). Je voudrais demander, en dehors du PLC. Hors relais temporel. Quels autres composants électriques sont nécessaires ? J’ai au total cinq mouvements. Premièrement, les cinq vannes électromagnétiques sont ouvertes ; deuxièmement, la vanne électromagnétique 24 est ouverte et les autres fermées ; troisièmement, la vanne électromagnétique 15 est ouverte et les autres fermées. Quatrièmement, la vanne électromagnétique 13 est ouverte, les autres sont fermées. Cinquièmement, la vanne électromagnétique 23 est ouverte, les autres fermées. L’action principale est un. Après avoir travaillé un certain temps, effectuez les mouvements deux, trois, quatre, cinq, puis revenez à un. Deux relais temporels, un contrôlant l’intervalle entre un et deux, trois, quatre, cinq. Un contrôle du temps de fonctionnement deux trois quatre cinq. Je calcule principalement les coûts. Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider à savoir quels composants électriques sont nécessaires ? Ou donnez un schéma pour montrer comment cela est contrôlé.
On peut le construire soi-même à l’aide d’un relais ordinaire + d’un relais temporel. Pour gagner du temps, on peut utiliser un petit PLC
A-t-on besoin d’un transformateur ? Je voudrais brancher sur une prise électrique domestique ordinaire
Quelle est la source d’alimentation de la vanne électromagnétique ? Courant alternatif ou continu ? Quelle est la tension ? Quelle est l’intensité du courant ? Ces conceptions concernent le choix des contacts d’alimentation ; Puisque l’on a choisi un PLC, il n’est plus nécessaire d’utiliser des relais temporels. On peut utiliser le chronomètre intégré au PLC.
Deux temporisateurs ne suffisent pas ; il faut programmer le PLC, ce qui est un peu plus compliqué.
Il faut prendre en compte l’alimentation électrique, ainsi que le système de contrôle à utiliser pour l’ordinateur principal si on utilise un PLC ; il y a donc beaucoup de problèmes liés au logiciel, et aussi à savoir quel PLC choisir
Il est conseillé d’utiliser un PLC prudent, comme le S7-200 de Siemens.
Puisque vous utilisez déjà un PLC, pourquoi en utiliser aussi un relais temporel ? Je ne comprends pas bien. Le PLC dispose d’une fonction de comptage du temps intégrée ; la valve électromagnétique n’a besoin que d’une entrée et d’une sortie, le reste est géré par le programme~
Circuit de relais pur : quatre relais temporels et cinq vannes électromagnétiques ! Si c’est contrôlé par un PLC ! Pas besoin de relais temporel ! Il suffit de programmer l’affichage de cinq relais DO !
Faites appel à des professionnels pour des tâches professionnelles ! Seuls vos produits seront de bonne qualité ! En économisant cet argent, vous finirez par en dépenser plus, sans vous en rendre compte, que ce que vous avez économisé ! C’est juste que tu ne peux pas le ressentir. J’admire ton esprit, mais tes actions ne sont ni économiques ni scientifiques ! !
Monter un PLC directement, c’est le plus simple. Avec des relais, il en faudrait tellement !
Pour cela, un petit PLC intégré suffit ; de nombreux fabricants en proposent. Il suffit que le PLC dispose de cinq points de sortie DO ou plus. Lors du choix, vérifiez à l’avance la alimentation de la vanne électromagnétique : 24 V ou 220 V, courant alternatif ou continu. Si la puissance de sortie du PLC est suffisante, il suffit d’utiliser le PLC + la vanne électromagnétique, en utilisant un relais temporel interne pour mettre en place la logique. Si la puissance est insuffisante, on utilise un PLC avec DO+, un relais ordinaire (alimenté en 24 ou 220 V selon la vanne électromagnétique) + une vanne électromagnétique, avec une logique gérée par un relais temporel interne. En général, pour ce type de PCL de petite taille, si le propriétaire ne souhaite pas disposer d’une interface de commande sur ordinateur, il suffit d’installer un logiciel de programmation sur un ordinateur portable et de tout configurer en une seule fois. On peut aussi en acheter un avec un écran LCD, afin de pouvoir vérifier ce qui ne va pas sur place en cas de panne. Tout est très bon marché
Pour la programmation du PLC, il suffit d’ajouter des relais ordinaires aux 5 points DO pour assurer l’isolation ; les relais temporels ne sont probablement pas nécessaires
Auteur du post, il suffit d’utiliser un contrôleur LOGO, le coût est faible. Aucun relais temporel n’est nécessaire. Il suffit de 5 relais ordinaires pour l’isolement.